Сколько световых и звуковых оповещателей?

FORUM_NAME: Сигнал-20
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20
Справочная информация, руководства, прошивки для Сигнал-20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


MURIK
Автор темы
MURIK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 MURIK » 05.07.2013, 20:44

Сколько световых и звуковых оповещателей можно подключить к Сигналу 20М? Плизззз. помогите!!!!!!

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Oksidus » 06.07.2013, 07:59

Мануал на Сигнал внимательнее прочти. У его Реле простые сухие контакты. Но эти контакты работают с током до 2-х А. Отсюда простая математика. 2/Iпот=сумма оповещателей. Где Iпот-ток потребления оповещателя.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 06.07.2013, 08:21

Oksidus писал(а):Мануал на Сигнал внимательнее прочти. У его Реле простые сухие контакты. Но эти контакты работают с током до 2-х А. Отсюда простая математика. 2/Iпот=сумма оповещателей. Где Iпот-ток потребления оповещателя.

Вообще-то все не так. У сигнала 5 выходов, два из них с контролем на обрыв и короткое (4 , 5 выходы). Если даже не заморачиваться с контролем цепей, то можно и математикой позаниматься. Хотя строго говоря, один оповещатель — один контролируемый выход.

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 Oksidus » 06.07.2013, 12:32

Да но если допустим взять здание 2-3 этажа-которое нужно обеспечить системой СОУЭ-оповещатели чего на отдельные реле вешать?
Здесь ты уже противоречишь сам себе. Вопрос в шапке был какой?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 06.07.2013, 13:57

Как Вы линию связи до оповещателей собираетесь контролировать на обрыв?

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 Oksidus » 08.07.2013, 08:06

pet-and писал(а):
Oksidus писал(а):Мануал на Сигнал внимательнее прочти. У его Реле простые сухие контакты. Но эти контакты работают с током до 2-х А. Отсюда простая математика. 2/Iпот=сумма оповещателей. Где Iпот-ток потребления оповещателя.

Вообще-то все не так. У сигнала 5 выходов, два из них с контролем на обрыв и короткое (4 , 5 выходы). Если даже не заморачиваться с контролем цепей, то можно и математикой позаниматься. Хотя строго говоря, один оповещатель — один контролируемый выход.
;;-))) Решил поиздеваться? Тебя уже не понять что ты хочешь. Давай ещё на каждый датчик отдельный шлейф протяни-что-бы контроль вести за обрывом и кз.

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Oksidus » 08.07.2013, 08:09

pet-and писал(а):Как Вы линию связи до оповещателей собираетесь контролировать на обрыв?
Очень просто-Это есть в ТЗ? Если нет-то все оповещатели звуковые на 1-но реле, световые на 2-е реле. А контроль за обрывом или кз выполняется уже обслуживающей организацией :-): Или я не прав?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 08.07.2013, 08:13

Да я сам в шоке, но инспекторы ГПН могут трактовать нормы, которые написаны расплывчато, по своему усмотрению. А так бы подключил все оповещатели параллельно и засадил бы на одно реле покуда оно не лопнуло и был-бы счастлив.
А контроль за обрывом или кз выполняется уже обслуживающей организацией
Сигнал неисправности линии связи необходимо выводить на дежурный пост, это как Вы собираетесь реализовать?
А в ТЗ про такое не пишут, на это существуют всякие СП, ГОСТ и прочее.

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 Oksidus » 08.07.2013, 08:33

В СП-Раздел СОУЭ такого не сказано

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #10 pet-and » 08.07.2013, 11:07

Oksidus писал(а):В СП-Раздел СОУЭ такого не сказано
СП 5.13130.2009 п.14.4

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 Oksidus » 08.07.2013, 11:45

Да а по внимательнее прочитать? Приборы управления не относятся к СОУЭ.

Oksidus
Oksidus
Возраст: 44
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 10 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #12 Oksidus » 08.07.2013, 11:47

СОУЭ описывается в разделе 3.13130.2009

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #13 AlexRuden » 08.07.2013, 13:20

По теме - простая математика.
А если копать глубже, то многое уже было пережовано на форуме.
1. Контроль целостности линии оповещателей, а не каждого в отдельности.
2. В какой системе используется прибор, охранная или охранно-пожарная?
3. Хе-хе, копаем глубже и смотрим код (ОКП 43 7241) прибора - "приборы приемно-контрольные охранные и охранно-пожарные" , т.е. управлять оповещателями автономно он не имеет права (поправьте меня), а только через команды пульта с2000м.
4. Неисправность линии оповещения опять таки обработает пульт.

И т.д.
Курите man'ы , господа.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #14 прораб » 08.07.2013, 15:11

Коллеги, не усложняйте.
Если пож. сигнализация, то все оповещатели должны быть подключены к контролируемым цепям.
В случае с Сигнал-20 (наверное всё-таки Сигнал-20М), имеем 2 выхода с контролем цепи. Т.е. 2 оповещателя.
Я вам больше скажу, пожарники требуют контроль цепи питания световых табло. Поэтому я ставлю банальную Молнию 220 (исключив из своего проекта) и показываю пожарнику весёлый фак