Второй выход на СП4 резистором загрузили?nosense писал(а):у меня клапан bf230v belimo используется только один исходный выход
Второй выход на СП4 резистором загрузили?nosense писал(а):у меня клапан bf230v belimo используется только один исходный выход
Нет, невозможно. Локальная тактика управления имеет приоритет выше, нежели управления от пульта, т.е. если в любом приборе указана привязка управления выходом, то пульт уже не сможет управлять реле.nosense писал(а): Возможно ли одновременное управление С2000-СП4 кдлом и пультом?
Пivz9999 писал(а):В ппроге, превращаете ШС в СП4, программу управления на 1-е реле выключить. В упроге программа управления 0
Качаем Руководство по эксплуатации С2000М вер. 2.07:sergey5 писал(а):Привязку разделов в ппроге делать на первое реле? А что делать с адресами 2 и 3,переводить их в реле? надо ли снимать "управление"?
И можно ли вообще привязку делать именно на адреса 2 и 3?
sergey5 писал(а):у меня пульт 2.06 там нет вкладок преобразовать в СП-4.
sergey5 писал(а):А до 2.07 никак не делали что ли? серьезно
1. Belimo BLF 230 SV явно запрещен к использованию в пожарной автоматикеBODOM писал(а):с приводом Belimo BLF 230 SV. В моём случае клапан должен быть постоянно открыт. Соответственно, при тревоге "пожар" напряжение должно сниматься, но этого не происходит.
Электромеханический с пружиной. Открывается при подаче 220В, закрывается от пружиныivz9999 писал(а):Данный привод реверсивный или нет?
GoBlinTsht писал(а):1. Belimo BLF 230 SV явно запрещен к использованию в пожарной автоматике
2. Входы СП4 220В основной и резервный - запараллелить (резервной линии 220В явно нет)
3. На клеммы ХТ4 - РАБ и N - подключить резистор 47 кОм 2 Вт.
Ну а далее - рассказывайте, что и как программировали, какие датчики, как контроль с привода снят
Значит, обязательно внутри СП4 обвязать основной и резервные входы 220В (достаточно будет кинуть перемычку с L1 на L2, N1 и N2 в самом приборе уже обвязаны)BODOM писал(а):Резерва естественно нет
В КДЛ прописан как? Должен быть тип зоны 3 - «Тепловой», и привязать к нему сработку клапана в КДЛBODOM писал(а):запуск с ИПР513-3А.
Оставьте пока что только локальное управление от КДЛ (программа 1, Время управления - 8160) - а сценарий в пульте удалитеBODOM писал(а):запрограммировано через сценарии управления по тревоге "пожар" на программу №4, время управления 255.
В UProgе программа управления №2(пробовал и №4)
Тут вообще сплошные нюансыBODOM писал(а):остальное выставлял довольно разнообразно...
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость