С2000-СП4/220. Как программировать

FORUM_NAME: С2000-СП4
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4
Справочная информация, руководства для С2000-СП4
Модератор: Модераторы
pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #161 pet-and » 06.10.2016, 19:19

Вот это поворот!!!!!!!!!
В принципе, ежели вручную, с пульта или АРМ-а пощелкать выходами, то они придут в исходное состояние при проведении любой операции постановки/снятия раздела/ШС. А так, чтобы СП4 не приходил в чувство..... Это, конечно, тот ещё номер.

pivogon
pivogon
Репутация: 1
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #162 pivogon » 06.10.2016, 19:35

Завтра встречаюсь с заказчиком и уже голову сломал, как объяснить подобную ситуацию. Тем более что неделю назад запустили объект, с 51 клапаном ОЗК, которые прекрасно восстанавливаются. Куда копать не знаю.

fiacoster
fiacoster
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.12.2016
С нами: 7 дней 11 часов
Профессия: инженер пнр

Проблема

Непрочитанное сообщение #163 fiacoster » 01.12.2016, 13:56

pivogon, Здравствуйте. Удалось ли решить данную проблему?

pivogon
pivogon
Репутация: 1
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #164 pivogon » 01.12.2016, 14:03

fiacoster, как оказалось это не проблема, а выполнение существующих требований.
Ответ технической поддержки ЗАО НВП "Болид" о возможности открытия клапана при возобновлении питания:
“Это штатный режим работы системы. В СП7.13130 указано, что при пропадании напряжения, клапан не должен изменять свое положение. Поэтому система не предусматривает возврат клапанов в исходное положения после подачи питания. Их можно вернуть в исходное положение дистанционно:
- с С2000М
- с С2000-БКИ”

fiacoster
fiacoster
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01.12.2016
С нами: 7 дней 11 часов
Профессия: инженер пнр

Непрочитанное сообщение #165 fiacoster » 01.12.2016, 14:22

pivogon, странно что в составе моей системы, часть СП4 все таки возвращается в исходное состояние) как теперь объяснить эту ситуацию заказчику не знаю.

pivogon
pivogon
Репутация: 1
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #166 pivogon » 01.12.2016, 14:40

fiacoster, на данном объекте, для отмазки, мне этого хватило. Да и, вроде как, логично все и указанные требования соблюдаются. Но, насколько я помню, на последнем объекте с 51 установленным С2000-СП4/220, они возвращаются в исходное состояние, после восстановления питания. Хотя, может быть, что там просто питание никогда не отрубалось, поэтому я и не помню проблем с этим. А возможно, производитель внес какие-то изменения, программные или аппаратные, в новые приборы. Обратись в тех. поддержку болида, возможно они смогут объяснить разное поведение одних и тех же приборов.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #167 pet-and » 01.12.2016, 17:01

pivogon писал(а):....В СП7.13130 указано, что при пропадании напряжения, клапан не должен изменять свое положение. Поэтому система не предусматривает возврат клапанов в исходное положения после подачи питания. ....
Не совсем корректная формулировка:
СП7 писал(а):7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
Это касается только клапанов противодымной вентиляции, про ОЗК речи не идет.

pivogon
pivogon
Репутация: 1
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #168 pivogon » 01.12.2016, 17:11

pet-and, вот это все можно отправить разработчику. Причины подобного поведения я не нашел, производитель дал свой ответ, который всех устроил. Дальше даже разбираться не стал, других забот хватает. Но, буду признателен, если кому-то удастся разобраться в этой ситуации и он опишет способ ее решения.