С2000-СП4/220. Как программировать

FORUM_NAME: С2000-СП4
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4
Справочная информация, руководства для С2000-СП4
Модератор: Модераторы
Maksg
Maksg
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14.06.2016
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Мастер СМР

Непрочитанное сообщение #201 Maksg » 13.03.2018, 14:36

qwerty, вы если глушите и кв1 и кв2, так убирайте и в uprog соответствующей кдл контроль концевых выключателей рабочего и исходного положений, т.е. ставьте "Нет". У вас клапан в течении заданного времени не занял своё положение, отсюда и ошибка, положение вроде бы выставлено, а кв заглушены и никак не меняются. Я вобще не понимаю смысла тогда их на картинку выводить, ну будут они всегда зелененькие, покраснеют только когда питание выключится.

Добавлено спустя 3 минуты:
Novi4ok, обрыв в вас на исходном положении клапана. Клапан вообще реверсный? Резистор установлен между нулем и исходным положением?