С2000-СП4/220. Как программировать

FORUM_NAME: С2000-СП4
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4
Справочная информация, руководства для С2000-СП4
Модератор: Модераторы
Maksg
Maksg
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14.06.2016
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: Мастер СМР

Непрочитанное сообщение #201 Maksg » 13.03.2018, 14:36

qwerty, вы если глушите и кв1 и кв2, так убирайте и в uprog соответствующей кдл контроль концевых выключателей рабочего и исходного положений, т.е. ставьте "Нет". У вас клапан в течении заданного времени не занял своё положение, отсюда и ошибка, положение вроде бы выставлено, а кв заглушены и никак не меняются. Я вобще не понимаю смысла тогда их на картинку выводить, ну будут они всегда зелененькие, покраснеют только когда питание выключится.

Добавлено спустя 3 минуты:
Novi4ok, обрыв в вас на исходном положении клапана. Клапан вообще реверсный? Резистор установлен между нулем и исходным положением?

Kioevgenii
Kioevgenii
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27.07.2018
С нами: 2 месяца 27 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #202 Kioevgenii » 27.07.2018, 06:38

Доброго всем дня. Подскажите пожайлуста чем заглушить не используемый второй вход питания на сп4/24, а то выдает ошибку питания. И второй вопрос: при сработке извещатилей включается рабочее питание, но клапан ДУ не открывается пока не откинешь провод с исходного выхода( получается, что питание идёт сразу на два выхода), после открытия провод на место, и по сбросу тревоги клапана закрываются без проблем, концевики отрабатывают нормально. Привода стоят ble 24, расключал по инструкции к сп4. Прошивки на приборах свежие. Подскажите где копать? Заранее всем спасибо.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 70
Сообщения: 2533
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #203 pet-and » 27.07.2018, 08:29

1) перемычка на фазы.
2) тема мусолилась неоднократно. по такой схеме должно заработать

Kioevgenii
Kioevgenii
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27.07.2018
С нами: 2 месяца 27 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #204 Kioevgenii » 27.07.2018, 12:48

pet-and писал(а):1) перемычка на фазы.
2) тема мусолилась неоднократно. по такой схеме должно заработать
Спасибо за подсказку, а неисправность питания как можно вылечить

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 70
Сообщения: 2533
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #205 pet-and » 27.07.2018, 13:03

Kioevgenii писал(а):...а неисправность питания как можно вылечить
Либо два ввода, либо перемычка между ними.

Kioevgenii
Kioevgenii
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27.07.2018
С нами: 2 месяца 27 дней
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #206 Kioevgenii » 27.07.2018, 22:19

pet-and писал(а):
Kioevgenii писал(а):...а неисправность питания как можно вылечить
Либо два ввода, либо перемычка между ними.
Спасибо за помощь
pet-and » 28.07.2018, 07:43 Замечание
Для благодарностей админ специально плюсик прикрутил. Не пишите впредь благодарственных сообщений, жмите кнопку.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-СП4»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость