С2000-СП4 занимает 5 адресов - откуда они берутся?

FORUM_NAME: С2000-СП4
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4
Справочная информация, руководства для С2000-СП4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


sgp
Автор темы
sgp
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #1 sgp » 07.10.2015, 08:49

Здравствуйте. У меня такой вопрос, блок С2000-СП4 занимает 5 адресов - откуда они берутся? Откуда там 5 адресов?? Спасибо заранее.

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 07.10.2015, 09:00

Данную тему лучше переместить в раздел с2000-кдл.
Насчет адресов:
1 - состояние самой сп4
2- контроль выхода исходное
3- контроль выхода рабочее
4- контроль концевика кв1
5- контроль концевика кв2
По сути, 2 и3 это контроль обмотки привода

sgp
Автор темы
sgp
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 sgp » 07.10.2015, 09:09

Скажите, у блока С2000-СП4 имеется два ввода питания, я так понимаю один основной, а другой резервный(необязательный)?

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #4 GoBlinTsht » 07.10.2015, 09:20

sgp писал(а):я так понимаю
Вы не понимаете - прочтите мануал на прибор, там все это расписано

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #5 ivz9999 » 07.10.2015, 09:23

Если используете один ввод по питанию, то необходимо поставить перемычки между вводами в сп4. В противном случае блок будет выдавать ошибку по первому адресу

sgp
Автор темы
sgp
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик

Непрочитанное сообщение #6 sgp » 07.10.2015, 09:30

ivz9999 писал(а):Если используете один ввод по питанию, то необходимо поставить перемычки между вводами в сп4. В противном случае блок будет выдавать ошибку по первому адресу

Скажите, сам прибор питается по лини ДПЛС (1,5мА), а исполнительная часть (200мА) должна запитываться как раз от этих двух вводов питания??

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #7 ivz9999 » 07.10.2015, 15:55

Да

Nivavod
Nivavod
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28.02.2019
С нами: 5 лет
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 Nivavod » 28.02.2019, 16:14

ivz9999 писал(а):Данную тему лучше переместить в раздел с2000-кдл.
Насчет адресов:
1 - состояние самой сп4
2- контроль выхода исходное
3- контроль выхода рабочее
4- контроль концевика кв1
5- контроль концевика кв2
По сути, 2 и3 это контроль обмотки привода

1-ый адрес это ещё и состояние шлейфа кнопки тест.
3-ий - контроль выхода исходное.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 прораб » 28.02.2019, 19:19

Да вы прям некрофил какой то. Откопали тему аж 2015г. :hi_hi_hi:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #10 pet-and » 01.03.2019, 12:53

прораб писал(а):Откопали тему аж 2015г. :hi_hi_hi:
На дворе 2019 год, а С2000-СП4 до сих пор будоражит умы и взрывает мозг. :zvez_ochki:

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #11 прораб » 01.03.2019, 16:37

Да уж, поделка у Болида получилась адова. Мне иногда кажется, что с помощью СП4, можно вызвать дьявола.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #12 pet-and » 01.03.2019, 16:44

прораб писал(а):можно вызвать дьявола
Так уже :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: