С2000-СП4/220 - перегорают предохранители

FORUM_NAME: С2000-СП4
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4
Справочная информация, руководства для С2000-СП4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


agas
Автор темы
agas
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 agas » 04.11.2016, 09:33

Добрый день. Смонтировано дымоудаление на С2000-СП4/220 и электромагнитах ALLFA ПЭМ 151-220.При проверке открытия клапанов стали перегорать предохранители на С2000-СП4. Получается данный блок не "любит" электромагниты.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 04.11.2016, 09:51

Добрый день!
Начните с малого: проверьте электромагниты на КЗ и замерьте ток потребления.

P.S. На будущее - придумывайте заголовок темы более информативный (Правила Форума).