Непрочитанное сообщение #1 OlegSmol » 30.05.2017, 07:56
Добрый день!
Никак не получается наладить работу клапанов, а тех.поддержка не особо помогает.
Проблема с подключением концевиков, при отключении контроля работают с кнопки тест, при включении контроля перестают срабатывать.
Приводы Belimo.
Подключили так:
Дымоудаление
кв1 - s4-s6 (когда закрыт замкнут) кв2 - s1-s2 (когда закрыт разомкнут)
При таком подключении кнопка Тест не работает (при отключенном контроле концевиков кнопка работает).
Состояние шс - норма. (если подключаю как в инструкции по настройке сп4, то один шс в норме, второй шс тех.наруш.)
На пульте проходят сообщения из исходного в рабочий и обратно.
Концевой выключатель Рабочего положения КВ1 - разомкнут
Концевой выключатель Исходного положения КВ2 - замкнут
ОЗК Belimo BFN230 SV
дополнительно на клемму исх. поставили резистор 47кОм, иначе выход обрыв
кв1 - s1-s2, кв2 - s4-s6, все шс норма
Концевой выключатель Рабочего положения КВ1 - разомкнут
Концевой выключатель Исходного положения КВ2 - замкнут
Кнопка тест не работает.
На БКИ мигают желтым, да же те клапана у которых по пульту управление-запрос все в Норме, индикаторы "Исполнительное устройство"
--------------------------------------------------
Был совет от тех.поддержки подключить s4-s5, вместо s4-s6
Подключили s4-s5.
Ничего не изменилось.
Через пульт-управление-запрос показывает:
НОРМА
ВЫХ.НОРМА
ВЫХ.НОРМА
ТЕХ.НОРМА
ТЕХ.НОРМА
Контроль концевиков включил.
Кнопка тест не срабатывает.
Клапан ОЗК, положение - Открыт
На БКИ мигает желтым цветом (тип индикатора выбран исполнительное устройство)