Непрочитанное сообщение #11 Indian » 10.04.2019, 13:52
Простите, если не в той ветке.
Простой объект, всего 29 клапанов на СП4/220 версии 1.10.
Монтаж был произведён в декабре 2017 года, эксплуатация начала задавать вопросы в июне 2018.
По приезду на объект выяснилось, что сп4/220 хаотично уходят в аварию, не открываются или не закрываются по тревоге.
Периодически прилетали сообщения об оборванном выходе(даже зашунтированные), периодически, на ровном месте сообщения о КЗ входа.
При этом АЦП входов измерялось верно- около 140 и 180.
Написали в Болид, отправили гарантийное письмо, через 7-10 дней получили коробку с платами, явно бывшими в употреблении, но в хорошем состоянии.
На платах, в месте, где была пропечатана версия наклеена наклейка с цифрами 1.12 и 1.14.
Поменяли платы, старые отправятся в Болид.
ПРи включении одна из новых плат не стала работать, просто не включился индикатор "Работа", но в сети этот адрес просматривался.
Одна плата сразу после включения сгорела с прикольными светошумовыми эффектами.
Все остальные работают исправно, сразу включили нужную программу, концевики адекватные, контроль приводов тоже нормальный.
Погоняли сколько было времени, проблем(кроме двух) не нашли.
Так что не бойтесь менять платы.
По затратам: Новые платы Болид отправил нам за свой счёт, старые будем отправлять за свой.