Не самое мудрое решение. Если не подключать контроль положения клапана, то накой ляд нужен СП4? Да и ведет он себя паршиво без контроля.Produx писал(а):как то можно это исправить не подключая клапан к КВ1 и КВ2?
Раздел можно вообще не создавать. Пульт всё равно примет сообщение, что исполнительное устройство прибора_Х/шс_Y перешло в такое-то состояние. Другое дело, что этот путь неудобен, нет никакой оперативной возможности оценить состояние того или иного клапана.Maksg писал(а):В раздел что впихнул? Исполнительное устройство или шлейфы (4 и 5 адреса сп4)?
Речь об индикации на БКИ, каким образом он отобразит раздел без раздела? Насколько я помню, если убрать контроль КВ1 и КВ2, сп4 будет отображать «Рабочее» или «Исходное» в зависимости от выхода питания на клапан, но это не точно, нужно поковырять, чтоб вспомнить..pet-and писал(а):Раздел можно вообще не создавать. Пульт всё равно примет сообщение, что исполнительное устройство прибора_Х/шс_Y перешло в такое-то состояние. Другое дело, что этот путь неудобен, нет никакой оперативной возможности оценить состояние того или иного клапана.Maksg писал(а):В раздел что впихнул? Исполнительное устройство или шлейфы (4 и 5 адреса сп4)?
Речь, в первую очередь, о том, что пульт никак не индицирует изменение положения исполнительного устройства. Есть раздел ИУ или нет его, разницы никакой, пульт должен получить от КДЛ-а событие "адрес/шс исполнительное устройство в ***** состоянии". А этого, по словам ТС, не происходит.Maksg писал(а):Речь об индикации на БКИ, каким образом он отобразит раздел без раздела?