Непрочитанное сообщение #1 SamAlex » 26.08.2018, 07:46

Здравствуйте
Подскажите как настроить работу СП4 с клапаном, который надо закрывать руками
Возможно ли это вообще?
У меня два клапана на этаж и два прибора
Одинаковые настройки, клапана открываются от сигнала "пожар", все норм
Но как снимаешь сигнал "пожар", то начинают сыпаться ошибки "ошибка исп. устройства"
В ручном управлении такая же петрушка, открывает и ссыплет ошибку, потом "рабочее", потом опять ошибка, потом рабочее.
Ошибка выбегает два раза, потом не выбегает (типа успокоился)
У меня два клапана, один работает как надо, второй тупит.
И самое веселое! После данных тестов( все что выше написал) клапана перестают открываться от "пожар"
Лечится путем сброса пульта до заводских и записи конфиги заново. Но опять же сначала работает, а потом опять затупляется.
Может было у кого похожая фигня?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 26.08.2018, 11:40

Поставьте время возврата иу в исходное положение 8160 (максимально возможное) и, при возврате клапана в исходное, дайте команду "выключть иу".