Повторное открытие клапана

FORUM_NAME: С2000-СП4
Описание: Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4
Справочная информация, руководства для С2000-СП4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Agat000
Автор темы
Agat000
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Agat000 » 12.12.2018, 11:55

Добрый день.
Проблема такая: есть объект с аэрозольным ПТ. Соответственно, по пожару я выполняют программу:
Включить дымодаление, открыть клапана.
Выключить ДУ, закрыть клапана.
Потушить.
Снова включить Ду, открыть клапана.

Клапана подключены через С2000-СП4 220.

1. Сценарий "включить на время" работает на вентиляторы (через КПБ), но клапана не закрываются по нему, остаются открытые.

2. После тушения ДУ вообще не включается.

Сценарии (отдельные для Кду и ДУ) состоят из двух шагов - включить на время и включить, условия в шагах одинаковые - пожар.

Что можно сделать с первой проблемой и со второй?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 12.12.2018, 12:26

Agat000 писал(а):1. Сценарий "включить на время" работает на вентиляторы (через КПБ), но клапана не закрываются по нему, остаются открытые.
СП4 не воспринимает адекватно тактику включить/выключить на время, только "включить " - перевести исполнительное устройство в рабочее положение и "выключить" - перевести исполнительное устройство в исходное положение.
По всему остальному, выкладывайте конфиг.

Agat000
Автор темы
Agat000
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Agat000 » 12.12.2018, 13:53

В общем, закрыть перед тушением получилось запрещающим условием "тушение" в шаге на открытие.

А вот повторно открыть не может ни сценарием, ни управлением реле.

Вечером конфиг выложу.

Agat000
Автор темы
Agat000
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #4 Agat000 » 17.12.2018, 20:45

pet-and писал(а):СП4 не воспринимает адекватно тактику включить/выключить на время, только "включить " - перевести исполнительное устройство в рабочее положение и "выключить" - перевести исполнительное устройство в исходное положение.
.
Спасибо, это было полезно, я то думал у меня лыжи не едут.

В общем решил проблему в лоб - по пожару тупо открываю клапана и запускаю вентиляторы на постоянную. Ставлю в сценарии запрещающее условие - состояние пуска на АСПТ. Пошел пуск - все отключилось и закрылось, пуск окончен (в настройках АСПТ - 120 сек) - клапана открылись, вентушки запустились. Потому что тайминг запуска может сдвнуться из за открытия дверей и отключения автоматики, и ДУ включится во время тушения.

Как то так.