нужен совет по С2000-СП1

FORUM_NAME: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Описание: Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для C2000-СП1, С2000-СП2 исп.01
Модератор: Модераторы
sawwanty
Автор темы
sawwanty
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25.07.2020
С нами: 3 месяца 30 дней
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 sawwanty » 25.07.2020, 13:12

Добрый день!
Многоголовая конфигурация (14 пультов С2000М) управляется Орион-Про 1.12.2. Все работают по протоколу "Орион-Про". Версии пультов от 2.08 до 4.12 (все пульты пустые - экспорт из базы не делал). Управление при пожаре посредством написанных сценариев АРМ. После поступления сигнала "Два Пожара" запускается сценарий и уходит команда "включить" на реле СП1 (стоит задержка в АРМ 90сек. и "централизованное управление"), если в течении 30сек. дать отмену сценарию то реле все равно успевает сработать, а потом только отключается. СП1 отвечает за отключение лифтов. Вопрос: возможно ли сделать так чтобы при отмене сценария СП1 не успела бы отработать?

Mark_Roxmann
Mark_Roxmann
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.07.2019
С нами: 1 год 4 месяца
Профессия: монтажник

Нужен совет по СП1 задержка на реле

Непрочитанное сообщение #2 Mark_Roxmann » 10.11.2020, 23:34

Доброго времени суток господа. Нужна ваша помощь по оборудованию с2000 СП1. Ситуация такая есть один смк, 1 пир на входе перед клавиатурой, нужно выставить задержку на СП1 чтобы при снятии с охраны объекта реле не щелкал пока идёт задержка.
Как я понял проблема явно в программе управления реле в ппрог.

Andrey V
Andrey V
Репутация: 1
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 4 года 7 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Andrey V » 11.11.2020, 23:24

Mark_Roxmann писал(а):Доброго времени суток господа. Нужна ваша помощь по оборудованию с2000 СП1. Ситуация такая есть один смк, 1 пир на входе перед клавиатурой, нужно выставить задержку на СП1 чтобы при снятии с охраны объекта реле не щелкал пока идёт задержка.
Как я понял проблема явно в программе управления реле в ппрог.
Установите в uprog для этих извещателей тип шлейфа "входной" и желаемую задержку перехода в тревогу.