здравствуйте.
есть пульт С2000 версии 1.24, С2000 СП-1, сигнал-20П, С2000-К; С2000-4 - 8 шт.
есть 9 разделов: кабинет 1, кабинет 2, кабинет 3, кабинет 4, кабинет 5, кабинет 6, кабинет 7, кабинет 8, главный вход.
разделы кабинетов ставятся на охрану без задержки, а раздел главный вход
с задержкой 60 с (клавиатура С2000-К находится в коридоре и после постановки разделов на охрану нужно
пройти по коридору, где висит ИК-датчик и выйти через входную дверь, на которой стоит СМК).
реле СП-1 связаны с разделами:
реле 1 - гл. вход, кабинет 1, кабинет 2
реле 2 - кабинет 3, кабинет 4
реле 3 - кабинет 5, кабинет 6
реле 4 - кабинет 7, кабинет 8
все реле имеют программу управления 10-ПЦН
реле 2,3,4 должны замкнуться сразу после постановки на охрану соответствующих кабинетов.
вопрос:
реле 1 после постановки на охрану разделов гл. вход, кабинет 1, кабинет 2 будет ждать 60 с пока раздел гл. вход встанет на охрану
или замкнется сразу же после ввода кодов постановки этих разделов на охрану?
(т.е. кабинеты 1 и 2 будут на охране, а на постановку гл. входа будет идти задержка - при этом реле 1 будет замкнуто или нет?)