Непрочитанное сообщение #1 Andrey51 » 08.02.2017, 21:39

Добрый день!
на БКИ выведены разделы пожарки. снимаю с охраны один из разделов, а реле на СП-1 не реагирует, то есть Пульт Охраны уверен, что всё ОК.
на реле стоит тактика ПЦН, пробовал старый ПЦН, тоже самое.
:ny_tik:
Вложения
222.zip
(6.24 КБ) 168 скачиваний

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 09.02.2017, 10:22

Какие именно разделы снимаете и какое именно реле какого СП1 не реагирует?

Andrey51 M
Автор темы
Andrey51 M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: монтажник
Откуда: Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Andrey51 » 09.02.2017, 12:57

все СП1 подключены к АИРам - на пульт охраны. подключение - нормально - открытое,начальное состояние реле - выключено.
при запуске системы - пожарка ставится на охрану, реле замыкается. пульт охраны видит взятую пожарку. но если отключить раздел БКИ, то изменений нет, то есть - датчики отключены, а Пульт охраны это не видит.
Реле 4 на приборе СП1(адрес 15)
разделы выведены на БКИ(адрес 8) доступ без ключа, то-есть нажатием на кнопку снимаем/ставим на охрану без лишних телодвижений.
пока писал, сам понял, что и не увидит. вероятно нужно еще реле ставить для передачи неисправности

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 10.02.2017, 19:08

Andrey51, Тактика реле 10 "ПЦН" подразумевает под собой:
Выключить (разомкнуть), если хотя бы один элемент находится в тревожном состоянии («Пожар 2» , «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Тревога входного ШС», «Тревога затопления»), либо есть неисправность), кроме неисправностей питания, либо есть вход в состоянии «Неудачное взятие» или снятый с охраны, либо нет связи сигнально-пускового блока) (расширителя реле) с «С2000М»; иначе включить (замкнуть).
На состояние "Снят с охраны" для пожарных шс данная тактика почему то не реагирует, не нужно путать с тактикой "Пожарная Лампа", при которой если хотя бы один раздел снимаем с охраны, то реле отрабатывает.
Создайте сценарий для данного реле, в котором пропишите все состояния включая взятие/снятие+неисправность и будет вам счастье.
Не ошибается только тот кто не работает.