С2000-СП1 не видится ни пультом ни USB-RS485

FORUM_NAME: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Описание: Блок сигнально-пусковой С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для C2000-СП1, С2000-СП2 исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Valentin75
Автор темы
Valentin75
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05.11.2021
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Valentin75 » 05.11.2021, 11:59

добрый день.
в цепи интерфейса оказалось задвоение адреса между КДЛ и СП1.
после считывания приборов через USB-RS485 (UProg) адрес отобразился как пренадлежащий КДЛ, а СП1 перестал выходить на связь независимо от того, как я к нему подключаюсь - через пульт или напрямую.
что может быть и как это исправить?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 05.11.2021, 19:40

Valentin75 писал(а):что может быть и как это исправить?
Задать разные адреса КДЛ-у и СП1 проблема?

Valentin75
Автор темы
Valentin75
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05.11.2021
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Valentin75 » 13.11.2021, 14:39

СП1 перестал выходить на связь независимо от того, как я к нему подключаюсь
без машины времени задаать разные адреса не получится