Непрочитанное сообщение #1 hasan » 04.10.2018, 17:53

Вечер добрый, господа соратники!
Вынужден обратится к вам за советом дельным, подскажите расскажите что по чем и куды подкопы рыть.

Ситуация такова.
Имеется простая пожарная система. С2000М, Сигнал-20П (вер.3.01), ИП 212-45 (Rш=2.2кОМ, Rок=4,7кОм, вроде все по мануалу) .
Требуется сработка от двух извещателей и никак иначе, а вот тут дилема то и вырисовывается. А именно настраиваю Сигнал-20 через UPROG (4.1.1.719), тип ШС - 1 (дымовой вход), и тут беда, нужный мне параметр, определяющий сработку от двух извещателей, а именно "задержка перехода в тревогу,с" не активен и поменять его никак не могу. Почему так, как быть? :wo_ol: :wo_ol:
Активен только при ШС №7 (охранный вход). Ставил 7 тип, писал нужный параметр "255", возвращал 1 тип, параметр остается 255, но система не хавает такое.
Подскажите братцы как быть. :s_o_s:
Вложения
1.jpg

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 72
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 04.10.2018, 19:31

С версии 3.0х Сигнал научился выдавать сигнал "Пожар" после сработки одного извещателя и сигнал "Пожар 2" после сработки двух извещателей. При этом необходимо одновременно запожарить оба два, так как прибор снимает питание с шс при сработке первого извещателя.
Если необходимо получать "Внимание" и "Пожар", как в старину аксакалы делали, то установите параметр "Блокировка перезапроса пож. входа" и будет вам счастье.

hasan
Автор темы
hasan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.07.2018
С нами: 4 месяца 3 дня
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 hasan » 04.10.2018, 21:28

pet-and писал(а):С версии 3.0х Сигнал научился выдавать сигнал "Пожар" после сработки одного извещателя и сигнал "Пожар 2" после сработки двух извещателей. При этом необходимо одновременно запожарить оба два, та как прибор снимает питание с шс.
Если необходимо получать "Внимание" и "Пожар", как в старину аксакалы делали, то установите параметр "Блокировка перезапроса пож. входа" и будет вам счастье.
И при таких раскладах от одного извещателя он никогда не уйдёт в пожар? Просто этот момент принципиально важен, из-за чего собственно и возник вопрос в теме.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 72
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 04.10.2018, 21:36

hasan писал(а):И при таких раскладах от одного извещателя он никогда не уйдёт в пожар?
Уточните, при каких таких?

hasan
Автор темы
hasan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.07.2018
С нами: 4 месяца 3 дня
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 hasan » 04.10.2018, 22:08

pet-and писал(а):
hasan писал(а):И при таких раскладах от одного извещателя он никогда не уйдёт в пожар?
Уточните, при каких таких?
При включенном параметре "Блокировка перезапроса пож. входа" для вышеописанного случая.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 72
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 04.10.2018, 23:41

Да, именно так. При сработке одного извещателя Сигнал выдаст "Внимание", при сработке второго "Пожар".

hasan
Автор темы
hasan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.07.2018
С нами: 4 месяца 3 дня
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 hasan » 05.10.2018, 00:57

pet-and писал(а):Да, именно так. При сработке одного извещателя Сигнал выдаст "Внимание", при сработке второго "Пожар".
Премного благодарен!