Добрый день Коллеги,

Имеется СКД на С2000-4 (вход считыватель формата Wiegand 26 - выход Кнопка с герконом на датчик прохода и контроль взлома геркон и кнопка выход на ШС1),
можно как то сделать что бы при нормальном открытии двери(доступ по карте) ШС2-3-4(к примеру) которые управляют реле 4 просто снимались с охраны и при закрытии двери ставились на охрану, а при взломе двери срабатывала сигнализация этих ШС ??? :pri_vet:-:

Dmitr
Dmitr
Репутация: 37
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 23.03.2020, 17:44

Доброго дня!
Есть ли в системе пульт/сервак с Орион-Про? если да, то какие версии?

bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #3 bombik » 23.03.2020, 17:49

Dmitr,

Сервер на Орион-Про 1.20.2

С2000-4 подключен через Ethernet на виртуальный ком-порт, пока получилось реализовать сценарием через Орион про (запуск реле по событию Взлом двери), но данный вариант не надежен так как глюки можно словить банально при перезапуске Ориона...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 105
Сообщения: 2917
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 23.03.2020, 18:14

bombik писал(а):Dmitr,

Сервер на Орион-Про 1.20.2

С2000-4 подключен через Ethernet на виртуальный ком-порт, пока получилось реализовать сценарием через Орион про (запуск реле по событию Взлом двери), но данный вариант не надежен так как глюки можно словить банально при перезапуске Ориона...
Иначе никак. С2000-4, конечно, вполне себе автономный агрегат, но до некоторой степени.

bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #5 bombik » 24.03.2020, 10:30

pet-and,

Получается надежней поставить КТС и физически подключить ее на ШС4 и как доп вариант оставить сценарий в орион про.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 37
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #6 Dmitr » 25.03.2020, 04:51

Не зная ТЗ, бюджета и местных условий сложно сделать вывод о том, что надежней.
Событие "взлом" от контроллера могут различить либо пульт, либо сервер с Орионом. Поэтому теоретически, если позволяет бюджет, лучше воткнуть пульт и рулить с него сценарием. Это более надежно чем компьютер.

bombik
Автор темы
bombik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 24.01.2018
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: Инженер ТСБ

Непрочитанное сообщение #7 bombik » 25.03.2020, 10:09

Dmitr,

Благодарю, так и сделаю! Куплю пульт под это дело.