Непрочитанное сообщение #1 Komplivit » 29.04.2014, 09:00

доброго времени суток. подскажите знающие люди, проблема такая стоит система СКД на с2000-4 - 2 шт, к ним подключены считыватели proxy-3A, база на орион 7.6.3, проблема в задержке сработки считывателя на следующий ключ около 11-12с, можно ли уменьшить этот промежуток между поднесением ключей? и где это сделать?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 29.04.2014, 09:32

В упроге установить параметр выключить реле при закрытии двери