оживить прибор

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


zavvin
Автор темы
zavvin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 zavvin » 09.06.2014, 13:50

Здравствуйте, при включении С2000-4 v3.0 нет никаких признаков жизни, индикаторы не горят, по сети не виден, на контрольных точках есть только +27 В. Можно с ним что то сделать самостоятельно (ну кроме как выкинуть) что бы оживить тушку? Спасибо.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 09.06.2014, 14:06

Проверить цепи питания +U, микросхемы D2, D3, D7

zavvin
Автор темы
zavvin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 zavvin » 09.06.2014, 15:23

Угу, а за что отвечает D7? Она оказалась по питанию на коротком.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 10.06.2014, 11:09

D7 микросхема RS-485. вероятно (нужно уточнять!) SN65HVD22 Extended Common-mode RS-485 Transceiver http://www.ti.com

D2 27 Вольт
D3 5 Вольт

D2, D3 NCP3063B 1.5A DC-DC импульсный регулятор SOP8 http://onsemi.com

zavvin
Автор темы
zavvin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18.05.2014
С нами: 9 лет 10 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 zavvin » 10.06.2014, 22:29

Да, это она судя по маркировке, однако 700р. и поставка 3-5 недель..... хм... пусть лежит до лучших времён :-): Спасибо.