Непрочитанное сообщение #1 [DimitrY] » 27.06.2014, 20:30

Добрый вечер.
К1 не хочет срабатывать при поступлении пожарной тревоги, хотя в UProg все выставлено.
Для К1 и К2 сделаны одинаковые алгоритмы работы и реле К2 работает как надо, а К1 нет.
В чем может быть подвох?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 27.06.2014, 21:13

Параметр "контроль доступа" выключен?

[DimitrY]
Автор темы
[DimitrY]
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.06.2014
С нами: 2 года 5 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 [DimitrY] » 09.07.2014, 22:33

Да спасибо.
Именно в нем и была проблема :)