Непрочитанное сообщение #1 Lykym » 24.10.2014, 15:36

Доброго времени суток, господа.
Возникла проблема при перепрограммировании С2000-4 следующая. С2000-4 вер.3,01. Программу использую последнюю, какую нашел на сайте UPROG 4.1.0.44, сетевой адрес поменял на 11. Мне нужно организовать пожарную охрану с двойной сработкой. Шлейф собрал, мультиком показывает как положено 4,7кОма, но как только меняю тип шлейфа с заводского на значение из диапазона 1-3 включительно, сразу индикатор шлейфа 1 показывает пожар (и сирена орёт ((((( ). То же самое происходит и при непосредственной установке резистора к клеммам ШС1. Причем диагностику прибор проходит на отлично, АЦП показывает то, что надо и на пульте С2000М и на экране компьютера. Контроль доступа отключил в меню Прибор. При изменении типа ШС2 и ШС3 на пожарные дымовые при неподключенных шлейфах после перезагрузки прибора индикаторы ШС2 и ШС3 загораются красным цветом, типа взялись на охрану (причем ацп показывает разрыв при этом). Не могли бы объяснить в чем дело.
Я уже и прошивку перезаливал, но ничего не помогло. Подсоединяюсь по 485-ому с помощью ПИ USB-RS-485

Lykym M
Автор темы
Lykym M
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #2 Lykym » 24.10.2014, 15:51

Проверил состояния шлейфов программой shleifes и она мне выдала результат "ПОЖАР. R=4.7 kOm" Не могу понять данный парадокс. Помогите.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 24.10.2014, 20:46

Конфиг прибора в студию

Lykym M
Автор темы
Lykym M
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #4 Lykym » 24.10.2014, 21:06

Предоставляю конфигурацию. Подозрения у меня пали на прошивку новую (не зря столько много вывешено на официальном сайте версий прошивок) версии 3,01, поэтому скачал предыдущую ей версию 3,00, такая же ситуация. Согласитесь, что парадокс - при 4,7 кОм "ПОЖАР". Вы так не считаете, уважаемые ??? Конфига в архиве, как положено =)
Вложения
Конфа С2000-4 крайняя.rar
(584 байт) 173 скачивания

Lykym M
Автор темы
Lykym M
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #5 Lykym » 25.10.2014, 06:02

Извините пожалуйста, немного не ту конфигурацию скинул, вот прикладываю.
Вложения
Конфа С2000-4 крайняя.rar
(584 байт) 175 скачиваний

Lykym M
Автор темы
Lykym M
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #6 Lykym » 25.10.2014, 06:13

Это вот как раз тот принт скрин, на котором пожар при 4,7кОм
Вложения
Пожар.rar
(26.85 КБ) 173 скачивания

Lykym M
Автор темы
Lykym M
Автор темы
Репутация: 1
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 17.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: наладчик
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #7 Lykym » 27.10.2014, 07:02

Доброго времени суток. Спасибо канечна за поддержку =) Но все отлично закончилось. Дело было, как говорится, не в бабине ))) В общем такое дело было: зашил управление разделом с пульта С2000М взял его на охрану, а в с2000-4 поставил без права снятия с охраны и перевзятие. Также еще корявый монтаж был немного, чуточку шлейф коротил на землю после промежуточного сопротивления 2,2кОм на ДИ и когда сработку делал с2000-4 сбрасывает шлейф, а он не сбрасывается. В общем, с пульта с2000М снял с охраны пож.шлейф и все вышло - поменял тип шлейфа на который нужно. Спасибо за внимание.