Sia-Ori писал(а):Смотреть надо, что с линией питания и интерфейса, нет ли перепутов в них и коротышей, измерять ток и напряжение на РИПе, и по переменке и по постоянке, отодвигаться от РИПа дальше и дальше по ларькам. Запитать линию от аккумулятора.
У вас сама линия каким сечением прокинута? 0,5 мм2? В таком случае самый суровый, но справедливый закон имени товарища ома заберёт себе по дороге к дальнему контроллеру вольт 7
Ток лини будет больше 2А, сам РИП - какое испонение, на сколько ампер?
Если у Вас есть "витая пара" между ларьками, то какая проблема объединить "0 В"?AgentZ писал(а):РИП исп 05, 8 ампер. Проблему с питанием решили сегодня. Обнаружилось, что линия 12в была прокинута витой парой :(. Перетягивать там уже не было вариантов, поэтому, через каждые 6 павильонов поставили небольшие БП. Все запустилось, но появилась новая проблема: пульт с2000м постоянно выскакивает "авария питания" и "взлом прибора" на одни и те же 3 прибора. Просто не умолкает ни на секунду. Показывает эти ошибки только на три четверки из 12, которые подключены локально от БП. Остальные 9 ведут себя хорошо. Цепи 0в объединены не были, и сделать это сейчас проблематично. Есть решение?
pet-and писал(а):Если у Вас есть "витая пара" между ларьками, то какая проблема объединить "0 В"?
Далее, смотрим и удаляем лишние согласующие сопротивления, нужные (по краям интерфейса) оставляем.
Понятно. Благодарю за разъяснения. Ну тогда я считаю надо брать хоть что-то боле или менее экранированное, вроде FTP или STP.Sia-Ori писал(а):Леонид, витая пара дешевле и доступна, Интерфейс витой просто положено вести, и использовать её приходится. Только про закон Ома не забывать.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость