Большинство таких неисправностей происходят из-за проблем с питанием приборов.Точно такую-же проблему пришлось решать буквально два дня назад.Как выяснилось "гадил" пульсациями, в RS-485 один из импульсных БП питающих С2000-2.vertraut писал(а):Здравствуйте, система старая, около 5 лет, может чуть более, состоит из С2000М, несколько С2000-4 (СКУДы и ОПС), С2000-БИ, С2000-СП1, Сигнал-20П и С2000-ПИ.
Все приборы ровесники.
Добавляю в сеть новую С2000-4, свежекупленную, этот прибор видится, но сразу отваливается постоянно другой прибор и иногда БИ.
После того как вытаскиваю шину из клемм новой 4-ки проблема исчезает.
1. Коммутация шины АВ ВЕРНА, т.к. после извлечения шины АВ из клемм 4-ки две плотные скрутки остаются. Также шина представляет собой последовательно соединенные приборы без ответвлений и потенциалы по 0В выровнены.
2. Брак прибора исключен, так как заменял ту 4-ку другой, аналогично новой.
Может ли это происходить потому что в старую систему добавляется новый прибор?
Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей