старая прошивка С2000-4 v.1.10 -> v.1.12

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


tvit
Автор темы
tvit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 tvit » 30.03.2015, 03:41

Доброго времени суток, коллеги!
"Всплыл" объект >10-ти летней давности монтажа))). Установлены С2000М и С2000-4 (в основном СКУД и немного ОС). Возможно придется реанимировать объект. Решили начать с апгрейда ПО. С С2000М проблем не возникло: был v. 2.03, на оф. сайте нашел все прошивки и обновил до актуальной v. 2.07.
С С2000-4 сложнее: на контроллере написано v. 1.10, а на самой печатной плате С2000-4 изм. 2. (в pprog , orion_prog тоже определяется как v. 1.10).
Перерыл, все что нашел, пока только понял: существовали модификации контроллеров С2000-4 изм. 1. -> С2000-4 изм. 2 -> С2000-4 с версиями 1.10 -> 1.12 -> 2.0 -> 2.04 -> 2.05 -> 2.06 -> 2.10 -> 3.00 -> 3.01
А по этим старым версиям нет вообще никакой информации... Как понимаю были аппаратные доработки утсройства, микроконтроллера... Подскажите, плз:
1. до какой версии могу обновиться (на сайте доступны только 2.04 -> 2.05 -> 2.06 -> 2.10 -> 3.00 -> 3.01)
2. попробовал orion_prog - 2.04 не заливается. Почему-то подозреваю, что подойдет только v.1.12)))) Где взять fw 1.12 или fw 2.0 ???
3. какие ограничения были на интерфейсы карт, считывателя, шлейфов. Может у кого-то осталось старое описание? Архивы???
Буду благодарен за любую информацию. Цель: необходимо общее понимание ситуации, что можем сказать заказчику, какие подводные камни и тд, и тп.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 30.03.2015, 06:52

в Техподдержку пишите сразу.
И, кстати, в чём смысл апгрейда? Что вас не устраивает сейчас?

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #3 GoBlinTsht » 30.03.2015, 07:39

tvit писал(а):1. до какой версии могу обновиться (на сайте доступны только 2.04 -> 2.05 -> 2.06 -> 2.10 -> 3.00 -> 3.01)
Ни до какой. Версия 1.10 не шьется в домашних условиях

tvit писал(а):2. попробовал orion_prog - 2.04 не заливается. Почему-то подозреваю, что подойдет только v.1.12)))) Где взять fw 1.12 или fw 2.0 ???
См. пункт 1

tvit писал(а):3. какие ограничения были на интерфейсы карт, считывателя, шлейфов. Может у кого-то осталось старое описание? Архивы???
Бумажное вроде было - поищу

tvit писал(а):Буду благодарен за любую информацию. Цель: необходимо общее понимание ситуации, что можем сказать заказчику, какие подводные камни и тд, и тп.
Тонко намекнуть, что скупой платит не только дважды - а и трижды, и четырежды

tvit
Автор темы
tvit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 tvit » 30.03.2015, 11:37

Спасибо за оперативность! Суть вопроса для себя уяснил.
Смысл апгрейда - привентив к возможным "хотелкам" заказчика. Вопрос о устраивает - не устраивает пока не стоит, пока только добавить пару точек контроллеров, карточки почистить + дописать и еще по мелочи. Но как обычно, аппетит приходит во время еды)))
Про скупой платит 2-3-4, полностью согласен, даже предпочитаю озвучивать "на порядок больше". В случае малейшей необходимости конечно же будет стоять вопрос о замене HW.
За "найденные" доки заранее благодарю.

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #5 GoBlinTsht » 30.03.2015, 17:22

К сожалению, самое древнее бумажное что откопал в закромах - на версию 2.03 (ручкой исправлено на 2.04) в редакции 2007 года

tvit
Автор темы
tvit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 tvit » 30.03.2015, 18:42

Спасибо! Значит попросим у ТП