c2000-4 вер.3.01 переход внимание-пожар

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы
Palych
Автор темы
Palych
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12.05.2015
С нами: 1 год 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Palych » 12.05.2015, 11:34

при сработке одного датчика сразу переходит в пожар, шлейф-норма 4.7к., сработка одного датчика 1.47к.(через uprog), задержка тревога-пожар-255. конфигурации с2000-4 прилагаю
Вложения
с2000-4 с кпп вер 301.cnu
(16.9 КБ) 51 скачивание

ivz9999
ivz9999
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #2 ivz9999 » 12.05.2015, 13:40

А дополнительные резисторы стоят?

Palych
Автор темы
Palych
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12.05.2015
С нами: 1 год 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Palych » 13.05.2015, 14:18

базы от датчиков заводские с резисторами на одних 1к. на других 1.5к.. Датчики System Sensor

Palych
Автор темы
Palych
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12.05.2015
С нами: 1 год 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 Palych » 13.05.2015, 14:29

4 объекта, схема одна и та же ,приборы одних и тех же версий, правильно работает только на одном. В схеме с2000-4, с2000м(вер2.06), с2000-кпб(2.02), с2000-сп-1(вер.1.56).

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 02.06.2015, 22:54

Задержка перехода в пожар длительностью 255 это бесконечность, т.е ШС не отработает. Проще взять конфигурацию с рабочего прибора и залить (копировать) в нерабочие, при условии если датчики везде одинаковые. Кстати почему типы ШС разные?
Не ошибается только тот кто не работает.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 564
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 08.06.2015, 11:48

Дополнительные резисторы должны быть 1,5 килоОм (или других номиналов-подбирается по напряжению на сработавшем извещателе, по Таблице 4 "Сопротивление ШС в различных состояниях ШС").

http://bolid.ru/files/373/566/s2_4_3.01.pdf :

"Пожар"(Срабатывание двух и более дымовых извещателей):
от 150 Ом до 1,56* кОм
* Зависит от тока, потребляемого извещателями в дежурном режиме

дополнительные резисторы:
R = 1,5 кОм±5% для ДИП-3СУ, ДИП-У (напряжение на сработавшем извещателе от 7,5 до 8,5 В)
R = 2,2 кОм±5% для 2100, 2151Е (напряжения на сработавшем извещателе от 4 до 5 В)
R = 2,4 кОм±5% для ИП-101А (напряжения на сработавшем извещателе от 3,5 до 4 В)
R = 3 кОм±5% для извещателей с выходной цепью типа "сухой контакт"

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 38
Репутация: -1
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #7 GoBlinTsht » 08.06.2015, 14:26

Mixail 51 писал(а):Задержка перехода в пожар длительностью 255 это бесконечность, т.е ШС не отработает
Неправда Ваша. В этом случае при сработке 1-го датчика будет "Внимание", далее - система будет неограниченное время ждать срабатывания 2-го датчика для перехода в "Пожар". Сработает 2-ой датчик - ШС отработает "Пожар"
Штатный режим, описан в Руководстве, сам его использую постоянно

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 35
Репутация: 56
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 1 год 8 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #8 Mixail 51 » 08.06.2015, 16:30

GoBlinTsht писал(а):
Mixail 51 писал(а):Задержка перехода в пожар длительностью 255 это бесконечность, т.е ШС не отработает
Неправда Ваша. В этом случае при сработке 1-го датчика будет "Внимание", далее - система будет неограниченное время ждать срабатывания 2-го датчика для перехода в "Пожар". Сработает 2-ой датчик - ШС отработает "Пожар"
Штатный режим, описан в Руководстве, сам его использую постоянно

Ваша правда, не внимательно посмотрел конфигурацию прибора, показалось что задержка перехода в пожар 255 секунд установлена для 2-ого шс с типом шлейфа 2.
Не ошибается только тот кто не работает.