Сирена при незакрытой двери

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ab178
Автор темы
ab178
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 ab178 » 17.11.2015, 17:06

Всем привет!

Есть система:

А. Пульт С2000М

Б. Контроллер С2000-4 на котором

1 шлейф - Контроль доступа (геркон(один, второй поставить возможности нет)+кнопка выхода)

2,3,4 - охранные шлейфы.

Реле 1 - Электромагнитный замок двери
Реле 2 - ПЦН
Реле 3 - Сирена

Задача сделать так, что б при взломе двери, либо её блокировке включалась сирена

вижу два варианта

1. через геркон запитать два реле(НЗ и НО)

первое(НО) пустить как датчик двери + кнопка (вместо обычной ситуации когда один геркон)

через второе(НЗ) запитать +12в сирены, а - сирены пустить через реле которое будет висеть параллельно с питанием замка

-дверь закрыта- геркон замкнут-реле разомкнуто,

-дверь открывается, реле замыкается и на сирену идёт +12в, как только время закрытия двери вышло, реле, которое вместе с замком замыкается и звучит сирена, пока не закроешь дверь.

2. написать в пульте сценарий

-разрешающее условие - шс1 снят и нарушен (дверь окрыта, геркон разомкнут)
-запрещающее условие - исполнительное устройство к1(реле замка) в рабочем состоянии...

второй вариант пока не пробовал...

Есть ли ещё какие идеи по этому поводу?

Заранее благодарен

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 18.11.2015, 09:54

А если ставить 1-ый шлейф на охрану?

ab178
Автор темы
ab178
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 ab178 » 19.11.2015, 22:53

google писал(а):А если ставить 1-ый шлейф на охрану?
дверь постоянно используется для прохода по карте несколькими людьми

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 20.11.2015, 10:10

Не пойму, тогда зачем включать при взломе сирену, если дверь постоянно используется?

ab178
Автор темы
ab178
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 ab178 » 23.11.2015, 01:41

google писал(а):Не пойму, тогда зачем включать при взломе сирену, если дверь постоянно используется?
что бы дверь всегда была закрыта! сотрудники имеют привычку не закрывать дверь, надо от этого уйти!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 23.11.2015, 12:44

Доводчик подойдет, как вам советовали? Или опишите поподробнее, что вы хотите.

Oldfox
Аватара
Oldfox
Возраст: 45
Репутация: 3
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 23.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 Oldfox » 23.11.2015, 23:46

Попытаться с герконом по химичить и поставить диодную развязку, что бы он на два прибора давал сигнал


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-4»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности