Непрочитанное сообщение #1 ab178 » 17.11.2015, 17:06
Всем привет!
Есть система:
А. Пульт С2000М
Б. Контроллер С2000-4 на котором
1 шлейф - Контроль доступа (геркон(один, второй поставить возможности нет)+кнопка выхода)
2,3,4 - охранные шлейфы.
Реле 1 - Электромагнитный замок двери
Реле 2 - ПЦН
Реле 3 - Сирена
Задача сделать так, что б при взломе двери, либо её блокировке включалась сирена
вижу два варианта
1. через геркон запитать два реле(НЗ и НО)
первое(НО) пустить как датчик двери + кнопка (вместо обычной ситуации когда один геркон)
через второе(НЗ) запитать +12в сирены, а - сирены пустить через реле которое будет висеть параллельно с питанием замка
-дверь закрыта- геркон замкнут-реле разомкнуто,
-дверь открывается, реле замыкается и на сирену идёт +12в, как только время закрытия двери вышло, реле, которое вместе с замком замыкается и звучит сирена, пока не закроешь дверь.
2. написать в пульте сценарий
-разрешающее условие - шс1 снят и нарушен (дверь окрыта, геркон разомкнут)
-запрещающее условие - исполнительное устройство к1(реле замка) в рабочем состоянии...
второй вариант пока не пробовал...
Есть ли ещё какие идеи по этому поводу?
Заранее благодарен