Индикация.

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


captain_jack
Автор темы
captain_jack
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 captain_jack » 15.02.2016, 16:19

Сломал голову по такой ситуации:
С 2000-4 подключен к ШКП-30 и ШКп-4 (реле К-1 и К-2 на запуск ШКП и три шлейфа на контроль - контролируется только 1 ШКП).
ШС № 1 - автоматический/ручной режимы управления
ШС № 2 - работа двигателя
ШС № 3 - неисправность

Все шлейфы программируемые технологические, прописаны согласно Таблице 1 этикетки к шкафу.
ШС № 1:
восстановление ШС - 1,17 кОм / нарушение ШС - 2,5 кОм
ШС № 2:
восст. - 5.1 кОм / наруш. - 1,17 кОм
ШС № 3:
восст. - 5.1 кОм / наруш. - 1,17 кОм

На вкладке "прибор" индикация прописана как " выключен, если взят любой из заданных ШС то включен красный", галочки на шлейфах проставлены.


Но получается вот что - ШС № 1 при ШКП в автоматическом режиме горит зеленым, а ШС № 2 и 3 мигают красным. Ничего не могу понять, двигатели выключены, аварий нет, показания АЦП шлейфов соответствуют заданным.
Вложения
конфигурация образец.cnu
(16.61 КБ) 191 скачивание

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 15.02.2016, 18:53

Сделайте сброс по питанию.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 16.02.2016, 21:04

У Вас наблюдается нарушение последовательности значений АЦП: 50 кОМ - Восст ТШС - Нарушение ТШС - Обрыв - К.З. В идеале все должно строится в четкой последовательности: Обрыв - Состояние 1 - Состояние 2 - Состояние 3 - К.З. Соответственно, сопротивление ШС должно увеличиваться от Состояния 3 к Состоянию 1.
Прикладываю конфу С2000-4, как раз для ШКП, где ШС 1 и 2 обычные технологические (пуск двигателя и неисправность), а ШС 3 отвечает за автоматический режим и состояния у него инвертированы.
Вложения
С_2000_4_Дв_30.cnu
(22.66 КБ) 281 скачивание

captain_jack
Автор темы
captain_jack
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 captain_jack » 18.02.2016, 13:19

pet-and писал(а):У Вас наблюдается нарушение последовательности значений АЦП
Действительно, дело было в этом. Благодарю за помощь.