с 2000-4 доступ отклонен

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы
flex32
Автор темы
flex32
Автор темы
Возраст: 30
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10.06.2016
С нами: 5 месяцев 23 дня
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 flex32 » 10.06.2016, 16:10

Всем доброго дня.
Структура системы такова:
АРМ Орион Про 1.12.2 в основном здании СКУД построен на контроллерах С2000-2 считыватели Proxy-3A(Wiegand), карты хранятся в АБД. Удаленное здание подключено через С2000-Ethernet по RS-232(АРМ->USB RS232->C2000 Eth->C2000 Eth->C2000M). На удаленном объекте установлены С2000-4(остались после частичной модернизации) работают в качестве контроля доступа. Считыватели Proxy-H(touchmemory/proximity). Проблема заключается в том, что при синхронизации ключей из АБД они конечно же с успехом переносятся, но С2000-4 их не воспринимают. Однако если карты прописывать непосредственно в прибор с подключенного к нему считывателя то все работает. Сравнивал коды ключей одной и той же карты считывая АРМом и С2000-4 отличия есть. Добавлю если ключи НЕ хранятся в приборе, то тоже доступ отклонен.(карт больше 200 перепрописать не реально, объект рабочий). Совсем забыл версия С2000-4 2.10. И если их заменить на С2000-2 нужно ли менять считыватели? Так как есть подозрение, что проблема в как раз в режиме работы wiegand и proximity

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 36
Репутация: 17
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #2 Admin » 10.06.2016, 17:54

flex32 писал(а):[post]24592[/post] в основном здании СКУД построен на контроллерах С2000-2 считыватели Proxy-3A(Wiegand)
flex32 писал(а):[post]24592[/post] На удаленном объекте установлены С2000-4(остались после частичной модернизации) работают в качестве контроля доступа. Считыватели Proxy-H(touchmemory/proximity).
Возьмите считыватель Proxy-3A и подключите к С2000-4. Проверьте, будет ли он воспринимать карты после синхронизации через АБД. Если будет, то нужно заменить эти считыватели Proxy-H на Proxy-3A или Proxy-2A.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-4»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности