Поясните, пожалуйста.MachmuD писал(а):Приборы находятся как в режиме доступа так и нет.
Это точно?MachmuD писал(а):В системе стоит 10 шт. С2000-4 с идентичными конфигурациями. Некоторые управляются, некоторые нет.
Что писал пульт в ответ на ваши действия?MachmuD писал(а):Проверял работу реле как заданием сценария в Орионе, так и через управление с помощь С2000М( т.е. 4.Управление --> 4.1 Управление реле --> далее адрес прибора, номер реле и номер программы - 1/2 для включить/выключить)
Если вы читали выше - то наверно видели, что и сбросы были сделаны, и управления с пульта выполнялись. И не зависимо есть ли в пульте конфигурация или нет принудительное управление в любом случае будет отрабатывать ( по крайней мере на других С2000-4 в этой системе отрабатывает, и после замены на исправную с присвоением адреса от не исправной реле так же срабатывает). Именно поэтому я пришёл к выводу что неисправна цепь управления. Если у вас есть другие предположения то поделитесь ими с аудиторией.pet-and писал(а):Ничего более умного, как неисправность цепи управления реле К2 не придумал.
Для уверенности неплохо бы это проверить: скинуть прибор в заводские настройки, подключить к "пустому" пульту и попробовать поуправлять выходом.
Admin писал(а):Снимите плату и посмотрите качество пайки. Может будет виден явный дефект?
Посмотрите дату выпуска приборов у которых работает реле и у которых не работает. Может партия какая-нибудь дефектная?
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость