Непрочитанное сообщение #1 Mishavz » 23.01.2017, 07:50

Здравствуйте! Ситуация следующая: имеется С2000М (2.05), С2000-4 (3.00), считыватели TouchMemory, дверь с электромагнитом. Нужна помощь, подсказка, как сделать систему типа "домофон", а то есть поднес считыватель дверь разблокировалась , допустим на пару секунд, человек прошел, при выходе соответственно тоже самое. Пробовал по-разному пока не выходит. Буду благодарен за совет.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #2 Saimak » 23.01.2017, 09:32

Так вот сразу без обдумывания. 1шс в раздел, ключам ТМ права на раздел на взятие, шс без права снятия, тактика реле "Выключить на время при взятии". Хотя конечно нужно попробовать.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Mishavz » 23.01.2017, 10:24

Я попробую конечно, но получается так, как я понимаю, если выставить без права снятия, то шлейф, привязанный к разделу вообще не будет менять свое состояние, а соответственно управление выходом происходить не будет. Хорошо бы была такая программа управления реле, когда исходное состояние реле всегда было "Включить",а при взятии и снятии, связанного с реле шлейфов было отключить на время. Вот что мне нужно. Через сценарии управления пробовал, не реагирует. В приоритете программа управления реле.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #4 Saimak » 23.01.2017, 11:00

У меня на заводе, в КХО, шлейфы тревожных кнопок без права снятия. Но при команде взять с С2000М, он отображает "Взятие..." и затем "Взят", даже из взятого состояния, то есть, получается, что событие "Взятие" все же есть, а значит и программа реле связанная с этим событием должна отработать.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 23.01.2017, 11:17

Mishavz, добрый день!
Либо я не до конца понял Вашу мысль, либо Вы слишком загоняетесь.
Ваше тех. задание реализуется проще-простого на базе одного-лишь С2000-4, даже С2000М не требуется. Ставите два считывателя с обоих сторон двери, параллелите их и подключаете к С2000-4. при необходимости ставите датчик прохода и включаете его в ШС1. ШС1 делаете Охранным или Охранным входным и настраиваете контроль доступа как вам нужно.

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 Mishavz » 23.01.2017, 13:43

Если можно, то объясните настройку СКУДа, может действительно я слишком "заоняюсь", как управлять Реле, если не привязывать к нему шлейф, а если привязывать, то нужного режима не нашел работой реле.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 google » 23.01.2017, 14:00

Ну смотрите, С2000-4 охранно-пожарный прибор может использоваться и для СКУД. Геркон и кнопка выхода подключаются на ШС1 прибора параллельно, но каждый через свое добавочное сопротивление - датчик прохода 4.7 кОм, кнопка вроде-бы 1 кОм.. Считыватель подключается к соответствующим клеммам. Замок управляется через реле 1.
Я так понял вам надо с каждой стороны двери считыватель, а не кнопка. Тогда параллельно подключаете два считывателя, должно норм работать.
Далее лезите в настройки С2000-4. Тип ШС1 ставите Охранный или Охранный входной, ставите галку Контроль доступа, чтобы активировать данную функцию, при наличии датчика прохода указываете это и настраиваете в какой момент должен срабатывать замок. Далее настраиваете реле, указываете либо Выключить на время, либо Включить на время, смотря, что за замок у вас.
Ну а дальше добавляете ключи в прибор и ставите галку Доступ на против тех ключей, которые могут управлять доступом. С2000М не нужен. Всё!

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 Mishavz » 23.01.2017, 15:01

Я прошу прощения, но все равно не понял, можете объяснить совсем как для начинающего. У меня на столе лежат: С2000-USB (раз вы сказали, что можно без пульта совсем), С2000-4, электромагнит, считыватель ключей TM. Мне надо, чтобы данный ТМ управлял электромагнитным замком, то есть я поднес его и он открылся и через пару секунд- закрылся, а затем при повторном поднесении ТМ все повторилось также. "Короче", мне нужен принцип работы подъездного домофона. Хорошо бы скриншоты настроек в UProgе, если это возможно.

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #9 Rustam74 » 23.01.2017, 15:17

Все настройки сделайте как в таблице на страницах 63 и 64 в руководстве на С2000-4: http://www.tinko.ru/media/catalog/docs/E/9/E930E6AB7083C4039BF3596017E7D0F7.pdf
и шлейфы 2, 3 и 4 заглушите резисторами.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 8 лет 11 месяцев
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 23.01.2017, 15:18

Mishavz, https://www.youtube.com/playlist?list=PL1FU_y-fJQLZuLWUrdzz-X5wkHXduyKvD все показано и рассказано более чем подробно, один раз посмотрите сразу много вопросов отпадет.
P.S: основная тема вебинара это СКУД на основе С2000-2, но также подробно рассматривается вариант и на базе С2000-4.
Не ошибается только тот кто не работает.

sergey1234
sergey1234
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #11 sergey1234 » 23.01.2017, 15:26

Д.день. Mishavz вам google » Сегодня, 15:0 0. все рассказал.+прочтите:Инструкция на С2000-4.
Через С2000-USB программой Uprog программируете С2000-4.Реле:(Rustam74) выключить на время (5сек-достаточно)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #12 google » 23.01.2017, 15:32

Mishavz, балин. Ну вы даёте. Я уже всё разжевал как надо, вам уже вон ссылку на рук-во скинули и даже видеоурок.
Вы настраивали вообще хоть раз болидовские приборы? С Uprog'ом работали? Знаете как подключить С2000-4 к компу без пульта?
Вот вам конфа для электромагнитного замка. Вам останется только добавить нужных ключей на последней вкладке и каждому поставить галку Доступ. С этим хоть справитесь?
Вложения
1.zip
(733 байт) 682 скачивания

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #13 Mishavz » 23.01.2017, 15:53

Огромное спасибо, все получилось! Перепрошил С2000-4(на всякий случай). Заменил ТМ и все заработало даже с моими первоначальными настройками. А вообще спасибо, что пожурили))

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #14 pet-and » 24.01.2017, 14:25

Mishavz писал(а):А вообще спасибо, что пожурили))
Это чего теперь, каждого чтоли гасить???????

Mishavz
Автор темы
Mishavz
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 198
Зарегистрирован: 30.10.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #15 Mishavz » 25.01.2017, 07:19

Если это поможет найти ответ, решить проблему, то думаю "гашение" оправдано.

Alexey87
Alexey87
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21.10.2021
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #16 Alexey87 » 21.10.2021, 18:23

Коллеги, доброго времени суток!!

Подскажите кто знает, можно ли в С2000-4 в режиме СКУД, настроить аварийное открывание двери по ШС по аналогии с С2000-2? В инструкции не нашел про это.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #17 DruG » 21.10.2021, 18:45

да тут можно упрог открыть и посмотреть - ничего похожего на открытие доступа нету.
Но если вдруг случайно реле 2 свободно, то можно питание замка пропустить и через него, тогда обычный доступ будет через реле 1, а аварийное открывание через реле 2 (естественно тактику и привязку управления по ШС к этому реле сделать).

Alexey87
Alexey87
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21.10.2021
С нами: 2 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #18 Alexey87 » 25.10.2021, 16:14

DruG писал(а):Но если вдруг случайно реле 2 свободно, то можно питание замка пропустить и через него, тогда обычный доступ будет через реле 1, а аварийное открывание через реле 2 (естественно тактику и привязку управления по ШС к этому реле сделать).

А это мысль, спасибо за совет