затопило приборы с2000-4 водой

FORUM_NAME: С2000-4
Описание: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-4
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dmitry65 M
Автор темы
Dmitry65 M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Dmitry65 » 07.02.2017, 20:01

Прошлым летом прорвало ливневку на крыше 14ти этажки и вода пошла вниз по стояку слаботочки, в котором была и пожарка на приборах с2000-4, в кол-ве 16шт... Систему тогда обесточили и всё... Сейчас я её запускаю, часть намокших приборов просто не работает, часть глючит, внутри корпусов приборов и на плате видны подтеки и ржавчина, но сухо (более полугода прошло)...
Вопрос: приборы с2000-4 под замену? Ремонтировать нет смысла? Чем аргументировать замену приборов владельцу здания?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 07.02.2017, 21:07

Подтеки ржавщины дают некоторое сопротивление, а в ряде случаем и КЗ элементов на плате. Для начала протереть все эти подтеки спиртом или на худой конец водкой, частенько данная чистка оживляет прибор. Также могли затечь кабеля, скрутки кабелей прогнить что неизбежно приведет к потере контакта.
А так назначается комиссия, в состав которой входят представители обслуживающей организации и заказчика, затем составляется акт дефектного оборудование, на основании этого акта происходит замена приборов или вообще полностью по новой монтаж.
Не ошибается только тот кто не работает.

Dmitry65 M
Автор темы
Dmitry65 M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 Dmitry65 » 08.02.2017, 09:17

На плате с2000-4 smd монтаж, приборы сразу никто не сушил, просто отключили напряжение питания 24 В.
А печатная плата там многослойная?
Я к чему - новый прибор стоит ~ 2000р, есть ли смысл ремонта, если результат стабильной работы под вопросом?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 08.02.2017, 09:46

Лучше всего промыть все платы в ультразвуковой ванне. Если у вас нет такой, то точно должна быть в любом нормальном сервисе по ремонту быт. техники. Стоит такая процедура не много. Просто снимите все платы с корпусов и отдайте на промывку. Также можно попросить, чтобы прогрели плату феном, на всякий случай. Спиртом конечно можно протереть, но в ручную всё не протрёте.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #5 Saimak » 08.02.2017, 10:02

Менять приборы и не заморачиваться. Если ты их оживишь, то сможешь дать гарантию их нормальной работы? Готов принять ответственность на себя? Тем более пожарка...

Dmitry65 M
Автор темы
Dmitry65 M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 Dmitry65 » 08.02.2017, 14:23

Saimak писал(а):Менять приборы и не заморачиваться. Если ты их оживишь, то сможешь дать гарантию их нормальной работы? Готов принять ответственность на себя? Тем более пожарка...

Вот и я про то же... Решили менять приборы на новые, топили то оборудование не мы...