Непрочитанное сообщение #1 andrey77 » 15.02.2017, 15:50

объясню ситуацию:работаю в сфере опс первый месяц.на объекте установлен прибор с2000-4,к нему подключен считыватель ключей который работает только на предоставление доступа(открытие двери)нужно как то сделать,что бы с ключа еще ставить и снимать кабинеты на охрану.
google » 15.02.2017, 16:51 Замечание
Более информативнее заголовки оформляйте в следующий раз.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 15.02.2017, 17:05

andrey77, вам необходимо подключить С2000-4 к компьютеру и поправить его конфигурацию с помощью программы Uprog. А именно на вкладке Ключи вам необходимо нужным ключам поставить галку Доступ, а также выбрать те ШС, которыми данный ключ должен управлять.
Чтобы вы не тратили время на поиски нужных материалов, приведу ссылки.
Последнюю версию программы Uprog вы найдете здесь http://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-config/uprog.html#download
Руководство на С2000-4 здесь http://bolid.ru/files/373/566/s2_4_2.10.pdf
Обязательно посмотрите вот эти видео уроки:
- здесь рассказываются и показываются возможности конфигурирования приборов программой Uprog http://bolid.ru/support/study/webinars/uprog.html
- из этих видео уроков вы почерпнёте принципы конфигурирования именно прибора С2000-4 http://bolid.ru/support/study/webinars/skud.html

Если после настройки прибор отказывается работать так, как вам нужно, выкладывайте файл конфигурации прибора сюда, мы посмотрим, что не так.

andrey77
Автор темы
andrey77
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: электромонтёр

Непрочитанное сообщение #3 andrey77 » 15.02.2017, 17:30

спасибо,буду пробовать!

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 16.02.2017, 04:41

Обратите внимание на интерфейс подключения считывателя к С2000-4.
Если touch memory, то Вам повезло, и все "доработки" ограничатся внесением правок в конфигурацию С2000-4, пульта или Ориона.
Если wiegand, то кроме этого придется добавлять кнопку "взятие/снятие" (более подробно прочитаете в инструкции на С2000-4).