Т.е получается Вам нужно настроить правильно прибор, а именно выбрать соответвующий тип шлейфа и подобрать по времени параметр "Задержка анализа входа после сброса"....Если при взятии на охрану ШС его сопротивление меньше нормы, например, в ШС сработал дымовой пожарный извещатель, то блок автоматически "сбрасывает" ШС (снимает на 3 с напряжение питания данного ШС). Блок также "сбрасывает" ШС при перезапросе срабатывания нормально-разомкнутого (дымового) пожарного извещателя в ШС типа 1 и 2. Параметр "Задержка анализа ШС после сброса" позволяет включать в ШС блока извещатели с большим временем готовности (временем "успокоения"). Если после "сброса" питающийся по ШС извещатель значительное время переходит в дежурный режим (значительное время имеет повышенное потребление тока), то необходимо установить для данного входа "Задержку анализа входа после сброса", несколько превышающую максимальное время готовности включенных в ШС извещателей.
У каждой версии приборов свои нюансы.При создании темы подробно опишите свою проблему. Указывайте версии программного обеспечения и прошивок приборов. Опишите структуру системы. Предоставьте в архиве файлы конфигурации приборов. Чем больше Вы предоставите информации, тем больше шансов получить полезную информацию от других участников.
Благодарю за ответ. Использовал реле самого сигнала 20-го. Я уже попробовал выключить мозг и делать по проекту , сгорел тепловик . Увольте этих проектантов надо заставлять тестировать проекты на самих себе .Vse писал(а):nikrzd, добрый день.
1. Если у Вас есть проект - вопросы к проектировщику.
-В паспорте на ип101-07 указано:" После срабатывания извещатель переходит из тревожного в дежурный режим
при кратковременном (не менее 4 с) сбросе напряжения питания с извещателя."
-В руководстве по эксплуатации на Сигнал 20 : пункт 2.2.4 При срабатывании дымового пожарного извещателя в находящемся на охране пожарном ШС, прибор передает по интерфейсу сообщение «Сработка датчика», сбрасывает питание шлейфов сигнализации на время не менее 3 с и начинает отсчет 55 с, необходимых для защиты от ложных срабатываний.
Вывод: несовместимы.
2. А вообще техническое решение вашего случая есть:
Т.к. для сброса состояния "пожар" нужно сбросить питание на определённое время (например, 5), то следует включить в цепь питания извещателя одно из реле прибора, задать программу управления №18 – выключить на время перед взятием – и время управления 6 секунд. Параметр задержка взятие ШС, в который включены извещатели, следует выставить 7 секунд.
Источник: https://bolid.ru/support/faq/?curPos=580 Вопрос: Есть ли возможность использовать линейные дымовые извещатели в системе "Орион"? Какие? Как их подключить к "С2000-КДЛ"?