А зачем ему говорить о пожаре - включайте сразу реле.Slava_sl писал(а):Возможно ли на С2000-4 по 485 подать сигнал "ПОЖАР" и на основании этого сигнала включить реле на дымоудаление?
(т.е. расписать в самом приборе С2000-4 логику работы дымоудаления, а сигнал "пожар" брать не с локальных шлейфов, а с ориона (С2000м))
Да это понятно (реле), но ситуация в том что прибор программируют (на упр. дымоудаления) вентиляционщики, а ПС - другие.AlexRuden писал(а):А зачем ему говорить о пожаре - включайте сразу реле.
Slava_sl писал(а):Да это понятно (реле), но ситуация в том что прибор программируют (на упр. дымоудаления) вентиляционщики, а ПС - другие.AlexRuden писал(а):А зачем ему говорить о пожаре - включайте сразу реле.
Slava_sl писал(а):Если это бред, то это бред болида или его особенность структуры - не более. Поэтому ваши эмоции более чем странны.
Это неофициальный форум Болида (официальный скоро запустится).Slava_sl писал(а):Во, блин, ну и манеры у вас...
Но подход программеров создававший идеологию (структуру) ориона надо сказать "своеобразный"Alex88 писал(а):
Увы, это не бред. Болид самая распространенная система комплексной безопасности. САМАЯ. №1 в России.
Так и в чём своеобразие то?Slava_sl писал(а):Но подход программеров создававший идеологию (структуру) ориона надо сказать "своеобразный".
.
А в реалии , маны манами, а ответ практикующего человека (даже пару строк) иногда имеет больше пользы целых томов литературы.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость