С2000-2 и КСС ИО 102-20 А3П

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


feanor7
Автор темы
feanor7
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17.07.2018
С нами: 5 лет 8 месяцев
Профессия: Системный администратор

Непрочитанное сообщение #1 feanor7 » 17.07.2018, 10:59

Здравствуйте!

Прошу помощи, ибо со слаботочкой почти не работал.

Имеется Контроллер C2000-2 работающий в режиме одна дверь вход\выход, в инструкции которого сказано что геркон нужно подключать через клему door1 через резистор номиналом в 8.2 кОм.

Хочу уточнить, справедливо ли это для всех герконов, у имеющегося извещателя КСС ИО 102-20 А3П (2)(замене не подлежит, дверь сверлить не дадут) характеристики:
минимальное значение силы постоянного или переменного тока - 0,001 А;
максимальное значение силы постоянного или переменного тока - 0,5 А;
минимальное значение коммутируемого напряжения - 0,02 В;
максимальное значение коммутируемого напряжения - 72 В;
максимальное значение коммутируемой мощности – 10 Вт;
выходное электрическое сопротивление замкнутых контактов извещателя - не более 0,5 Ом;

Итого вопрос: нужен ли при соедиении этого извещателя к контроллеру резистор, и если да, то какого номинала?

Хочу спросить как правильно, а то досталось наследство, и электрозамок периодически не размагничивается при проходе сотрудника. Погрешил на треснувший замок, заменил, дело было не в нем, полез смотреть на контроллер, а там как раз и не увидел резистора, важно ли это?

И как раз попрошу совет, как дальше диагностику вести при залипании?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 17.07.2018, 17:57

Резистор нужен. Номинал как и сказано 8,2 кОм
По поводу замка - могли подгореть контакты реле в С2000-2