C2000-2 снятие охранных датчиков со считывателей

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
ozery
Автор темы
ozery
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14.05.2019
С нами: 2 месяца 3 дня
Профессия: Начинающий

Непрочитанное сообщение #1 ozery » 14.05.2019, 09:39

Есть 3 удаленных склада, у каждого по 2 двери. Задача установить над каждой дверью по одному ик датчику и считывателю. Чтобы можно было со считывателя ставить на охрану и снимать ик датчик у каждой двери. Электронных замком и герконов не нужно. При срабатывании ик датчика, в течении 30 секунд, если не поднесли ключ к считывателю, то включается комбинированная сирена-лампа и обязательно нужна отправка смс на несколько мобильных номеров с текстом, где сработал датчик. Питание РИП-12 исп. 20. Можно ли установить по одному C2000-2 на каждый склад в режиме "Две двери на вход"? Смогут ли выходные реле С2000-2 включить сирену-лампу у каждой двери или нужно поставить доп. прибор и какой? Нужно ли ставить пульт C2000-М? Устройство УО-4С сможет передать понятные смс, если в описании ШС и разделов написать заглавие кириллицей. Т.е. чтобы приходили смс, например: Склад 12, дверь спереди., а не шс 1, раздел 1. Прокладка кабеля между датчиками, приборами, уличная витая пара с тросом, внутри складов и по улице между складами и по столбам.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2778
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 14.05.2019, 10:39

Для ваших задач больше подойдёт С2000-4, прибор достаточно автономен в плане организации сигнализации и управления исполнительными устройствами.
Добавить к ним УО-4С, обозначить описания ШС (стоит отметить невеликое количество символов описания) - ваша задача будет решена.

ozery
Автор темы
ozery
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14.05.2019
С нами: 2 месяца 3 дня
Профессия: Начинающий

Непрочитанное сообщение #3 ozery » 14.05.2019, 11:59

pet-and писал(а):Для ваших задач больше подойдёт С2000-4
А С2000-4 сможет работать с двумя считывателями одновременно? Для того, чтобы можно было ставить/снимать отдельный ШС с охраны своим считывателем, а второй ШС был под охраной? От одного ключа, не мастера?
УО-4С сможет с трех С2000-2 без пульта С2000-М, собирать данные по взятию/снятию и тревогам и отправлять в виде смс-ки, пусть даже в усеченном варианте?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2778
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 14.05.2019, 12:23

ozery писал(а):Для того, чтобы можно было ставить/снимать отдельный ШС с охраны своим считывателем, а второй ШС был под охраной? От одного ключа, не мастера?

ozery писал(а):Смогут ли выходные реле С2000-2 включить сирену-лампу у каждой двери или нужно поставить доп. прибор и какой?
С этим всем - творческий облом. С2000-2 не умеет управлять своими выходами автономно, а С2000-4 не имеет двух считывателей. Самое простое, что можно посоветовать: на каждую дверь ставить С2000-4, либо к разным дверям прикладывать разные карты.

ozery
Автор темы
ozery
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14.05.2019
С нами: 2 месяца 3 дня
Профессия: Начинающий

Непрочитанное сообщение #5 ozery » 14.05.2019, 13:07

pet-and писал(а):С2000-4 не имеет двух считывателей
А если запаралелить оба считывателя, установив у каждой двери, тогда С2000-4 сможет с разных ключей снимать/ставить ШС, правильно? И тогда через реле можно организовать отдельное срабатывание сирены/лампы привязанных к своему ШС. Т.е. два маяка-12-к.
А если три С2000-4 подключить через RS-485 к пульту С2000-М, и еще подключить УО-4С, и в пульте прописать название разделов и шлейфов кирилицей, то в каком виде будут приходить смс-ки, в укороченном? Или пульт С2000-М будет транслировать полные имена через смс, и в каком виде, пример Склад 12, дверь спереди тревога или Склад 12, дверь сзади снят с охраны? Правильно?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 40
Репутация: 93
Сообщения: 2778
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 6 лет 8 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 14.05.2019, 15:01

ozery писал(а):А если запаралелить оба считывателя, установив у каждой двери, тогда С2000-4 сможет с разных ключей снимать/ставить ШС, правильно? И тогда через реле можно организовать отдельное срабатывание сирены/лампы привязанных к своему ШС. Т.е. два маяка-12-к.
Если использовать считыватель ключей TouchMemory, то, скорее всего, адекватно работать не будет, если применить считыватель бесконтактных карт, то всё получится.
ozery писал(а):А если три С2000-4 подключить через RS-485 к пульту С2000-М, и еще подключить УО-4С, и в пульте прописать название разделов и шлейфов кирилицей, то в каком виде будут приходить смс-ки, в укороченном?
инструкция УО-4С писал(а):В зависимости от режима работы прибора информация передаваемая в пользовательских SMS-сообщениях имеет ряд отличий:
«Автономный режим» – сообщения передаются по номеру ШС:
Название объекта, ДД-ММ (опционально) ЧЧ:ММ, событие, ШС, описание зоны (опционально)
Название объекта ДД-ММ (опционально) ЧЧ:ММ, событие, номер ХО, описание ХО. (опционально)
«Ведомый 1», «Ведомый 2», «Мастер» – сообщения передаются по номеру раздела и номеру зоны:
Название объекта, ДД-ММ (опционально) ЧЧ:ММ, событие, номер раздела, номер зоны, описание зоны (опционально)
Название объекта, ДД-ММ (опционально) ЧЧ:ММ, событие, номер раздела, номер ХО, описание ХО (опционально )
Описание раздела агрегат передавать не умеет в любом случае, только номер, так что, ставить пульт или нет - на ваше усмотрение.
Укороченное описание - точно не вспомню сколько символов, кириллицей, кажется 10 символов.

ozery
Автор темы
ozery
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14.05.2019
С нами: 2 месяца 3 дня
Профессия: Начинающий

Непрочитанное сообщение #7 ozery » 14.05.2019, 19:52

pet-and писал(а):если применить считыватель бесконтактных карт, то всё получится.
Благодарю за ответы.
Какой считыватель бесконтактных карт можно использовать для улицы, какого стандарта? Если возможно, то напишите название и марку.
Я правильно понимаю, если на прямую прописать в УО-4с все три прибора с2000-4, то это необходимо сделать в программе Uprog во вкладке, "Зоны и разделы" и там же внести краткое описание, 8 символов?