Непрочитанное сообщение #101 pet-and » 28.11.2019, 12:39

Alik1881 писал(а):Задача этих лупов ,активировать ридеры
Зачем усложнять? Почему не устраивает, что считыватели будут постоянно наготове?

Svin писал(а):Что такое лупы?
Датчик магнитной петли, я полагаю.

DruG
DruG
Репутация: 83
Сообщения: 1098
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #102 DruG » 28.11.2019, 12:56

pet-and писал(а):Зачем усложнять?
ну это же прикольно, система как бы знает откуда ты подъехал) ну и электричество экономим на считках)

если петля клацает какой релюшкой, то запихать это, например, в УК-ВК и одним реле рвать питание на считку (задача по вкл-откл считки выполнена), а второе реле подключить как элемент безопасности шлагбаума, выставить автозакрытие в настройках самого шлагбаума через 5 секунд после того как элементы безопасности восстановятся. Знать, в какую сторону поехала машина, для закрытия шлагбаума, считаю излишним (но всё равно заложил 5 секунд на автозакрытие, если вдруг машина окажется под шлагбаумом между двух лупов, хотя если там есть фотоэлемент, то вообще можно сразу закрывать).

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 2
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 9 месяцев 17 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #103 Alik1881 » 28.11.2019, 19:08

Svin писал(а):Что такое лупы?
Лупы-это индукционные петли.
Svin писал(а):Так если первый проект воплотился почти....в чем проблема вот эту схему запустить?
В контроле доступа вопросов и проблем нет.Вопрос в том,что если используются клеммы для нужд контроля доступа,то куда подключать остальное...
Svin писал(а):А что за датчик с релейным выходом?
Это аналоговый датчик стороннего производителя.

Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
pet-and писал(а):Зачем усложнять?
Сам не рад этой задаче,но заказчик хочет ,чтобы считыватели активировались только при подъезде машины,то есть если заехала машина и водитель при этом пробил свою карту,а при выезде он выходит через этот шлагбаум ,но без машины,( ситуации и люди бывают разные,и цели у них тоже разные и своеобразные)то этот момент хотят контролировать.
DruG писал(а):если петля клацает какой релюшкой
Тут проще,у петли есть свой луп контроллер,который имеет сработку сухого контакта при наезде на петлю.

DruG
DruG
Репутация: 83
Сообщения: 1098
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 3 года 9 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #104 DruG » 28.11.2019, 19:33

Alik1881 писал(а):Тут проще,у петли есть свой луп контроллер,который имеет сработку сухого контакта
ну для моей идеи надо две релюшки, поэтому сухой контакт от контроллера надо чем-то раздвоить, УК-ВК как доступный вариант.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 2
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 9 месяцев 17 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #105 Alik1881 » 28.11.2019, 19:40

Ребята,самая большая задача с с2000-4 .может для многих тут это просто как 2 пальца...,но для меня это новое,поэтому прошу помощи.так как ситуация немного не стандартная,не могу понять,как дать настройку в контроллере и само собой в АБД.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 9
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #106 Svin » 29.11.2019, 08:11

Alik1881 писал(а):есть с2000-4 ,к которому нужно подключить одну дверь (ридер,кнопка,геркон,замок)
Замок-контакты К1 К1(тупо реле рвущее + или - идущий к замку)
Ридер-контакты D0,D1,LEDg,LEDr,Beep(в зависимости от того какой у вас считыватель)
Геркон - на любой из ШС(их 4 штуки)а и вопрос в том,для чего геркон?(к ОС или СКУД)
Объемник - к любому из ШС.(есть ли смысл на отдельный шс его сажать зависит от задачи)
Датчик пожарный сторонний-на любой ШС(основное количество аналоговых датчиков не БОлидовские так то!я бы сказал 99%)Как называется датчик?маркировка...Зачем там релейный выход?
Настройки в АРМ?В АБД?
:pri_vet:-: :s_o_s:

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 2
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 9 месяцев 17 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #107 Alik1881 » 29.11.2019, 22:41

Svin писал(а):Как называется датчик?маркировка...Зачем там релейный выход?
https://www.teletek-electronics.com/en/product/sensomag-b12
Svin писал(а):Настройки в АРМ?В АБД?
В АБД.

Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Svin писал(а):Как называется датчик?маркировка...Зачем там релейный выход?
teletek- sensomag-b12
Svin писал(а):Настройки в АРМ?В АБД?
В АБД.

Добавлено спустя 14 часов 51 минуту:
quote="Svin"]Как называется датчик?маркировка...Зачем там релейный выход?[/quote]
teletek- sensomag-b12
Svin писал(а):Настройки в АРМ?В АБД?
В АБД

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 2
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 9 месяцев 17 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #108 Alik1881 » 05.12.2019, 20:39

Добрый день

Прошу помочь с пониманием и настройкой С2000-2 в момент поступления на него сигнала о пожаре с пожарной панели (стороннего производителя) и разброкировки дверей по сценарию в АБД.

Схема такая- к С2000-Ethernet по РС 485 линии подключены несколько С2000-2.

Задача- в случае поступления сигнала(сухого контакта) с пожарной панели на один из С2000-2 чтобы все остальные контроллеры открывали проходы и были открытыми до востонавления состояния пожарной панели.

Что сделано: К контактам Z1 и GND я подключил контакты от пожарной панели через сопротивление 4.7 Ком. В Упроге в разделе -Шлейфы выставил значение ШС1 (Z1) -открытие доступа.В АБД на вкладке разделы создал раздел,не него добавил ШС1 прибора к которому подходят контакты от пожарной панели. С права, на вкладке “инспектор” указал тип прибора как пожарный. перешел в настройки сценариев и создал там раздел, в который добавил правило разблокировки доступа, и в каждый добавил нужный считыватель с нужного контроллера С2000-2 для разблокировки дверей. Вернулся на вкладку Разделы и в свойствах , в графу пожар, добавил созданный мной сценарий.

Дело в том, что при разрыве контакта Z1 разблокировывается только тот контроллер к которому подключен контакт, а другие находятся в обычном состоянии.

Подскажите, в чем моя ошибка, что я упустил, и что нужно сделать чтобы задача была выполнена?

Dean M
Dean M
Возраст: 27
Репутация: 0
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #109 Dean » 06.12.2019, 04:58

Alik1881 писал(а): В Упроге в разделе -Шлейфы выставил значение ШС1 (Z1) -открытие доступа.
В этом ваша ошибка, оставляйте просто охранный.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 37
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #110 Dmitr » 06.12.2019, 05:08

Добрый день!
Ошибка в том, что С2000-2 не имеет пожарных шлейфов и соответственно не может выдавать сообщение "Пожар" к которому Вы привязали сценарий.

Чтобы все заработало:
1. Сопротивление должно быть 8,2 кОм
2. В Упроге выставить значение для шлейфа "Охранный"
3. В свойствах раздела Ваш сценарий нужно привязать к "Тревоге проникновения" вместо "Пожара"

п.с. Сценарий лучше конечно писать в С2000М, т.к. при любом глюке/неисправности компьютера с Орионом Ваш сценарий превращается в тыкву.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 2
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 9 месяцев 17 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #111 Alik1881 » 06.12.2019, 06:42

Dmitr писал(а):Сопротивление должно быть 8,2 кОм
А если мне нужен нормально открытый контакт,как мне это сделать?(т.е от панели придет НО контакт)

Dmitr
Dmitr
Репутация: 37
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #112 Dmitr » 06.12.2019, 06:56

Вам вместо 4,7 нужно поставить 8,2 (см. инструкцию на С2000-2).
Реле на панели должно быть в НЗ состоянии.

Dean M
Dean M
Возраст: 27
Репутация: 0
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #113 Dean » 06.12.2019, 07:28

Alik1881 писал(а):
Dmitr писал(а):Сопротивление должно быть 8,2 кОм
А если мне нужен нормально открытый контакт,как мне это сделать?(т.е от панели придет НО контакт)
Можешь поставить два сопротивления последовательно, при переключении реле с НО в НЗ сопротивление уменьшится.

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 2
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 9 месяцев 17 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #114 Alik1881 » 06.12.2019, 08:16

Dmitr писал(а):Чтобы все заработало:
1. Сопротивление должно быть 8,2 кОм
2. В Упроге выставить значение для шлейфа "Охранный"
3. В свойствах раздела Ваш сценарий нужно привязать к "Тревоге проникновения" вместо "Пожара"
СДЕЛАЛ КАК ВЫ НАПИСАЛИ, НО НЕТ НИ КАКОЙ РЕАКЦИИ НИ КОНТРОЛЛЕРА, НИ ЗАПУСКА СЦЕНАРИЯ.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 37
Сообщения: 558
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #115 Dmitr » 06.12.2019, 08:22

Для начала Вам нужно добиться сработки ШС С2000-2 от реле пожарной панели.
Нарисуйте схему как подключено.

Dean M
Dean M
Возраст: 27
Репутация: 0
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #116 Dean » 06.12.2019, 08:27

Alik1881 писал(а):
Dmitr писал(а):Чтобы все заработало:
1. Сопротивление должно быть 8,2 кОм
2. В Упроге выставить значение для шлейфа "Охранный"
3. В свойствах раздела Ваш сценарий нужно привязать к "Тревоге проникновения" вместо "Пожара"
СДЕЛАЛ КАК ВЫ НАПИСАЛИ, НО НЕТ НИ КАКОЙ РЕАКЦИИ НИ КОНТРОЛЛЕРА, НИ ЗАПУСКА СЦЕНАРИЯ.
Конфиг пульта выкладывайте

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 2
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 9 месяцев 17 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #117 Alik1881 » 06.12.2019, 08:51

Dean писал(а):Конфиг пульта выкладывайте
У МЕНЯ В СИСТЕМЕ НЕТ ПУЛЬТА, ТАК КАК ЭТО СКД И НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПУЛЬТЕ

Dean M
Dean M
Возраст: 27
Репутация: 0
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 3 года 10 месяцев
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #118 Dean » 06.12.2019, 09:38

Alik1881 писал(а):
Dean писал(а):Конфиг пульта выкладывайте
У МЕНЯ В СИСТЕМЕ НЕТ ПУЛЬТА, ТАК КАК ЭТО СКД И НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ПУЛЬТЕ
не нужно писать капсом.
рекомендую установить пульт, при отключении ОринПро у вас двери не откроются.

Svin M
Svin M
Возраст: 27
Репутация: 9
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #119 Svin » 06.12.2019, 12:08

Alik1881, ДА ВЫ ЧТО?А ЕСЛИ ОРИОН СЛЕТИТ?КОМП СЛОМАЕТСЯ?ВЫКЛЮЧИТСЯ СВЕТ?ВАРИАНТОВ 1000штук!!!!!
:pri_vet:-: :s_o_s:

Alik1881 M
Автор темы
Alik1881 M
Автор темы
Возраст: 38
Репутация: 2
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 23.02.2019
С нами: 9 месяцев 17 дней
Профессия: Техник

Непрочитанное сообщение #120 Alik1881 » 06.12.2019, 16:31

Dean писал(а):не нужно писать капсом
просто не обратил внимания, не судите))

Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Svin писал(а):ДА ВЫ ЧТО?А ЕСЛИ ОРИОН СЛЕТИТ?КОМП СЛОМАЕТСЯ?ВЫКЛЮЧИТСЯ СВЕТ?ВАРИАНТОВ 1000штук!!!!!
а если пульт отвалится от системы?выйдет из строя или мало ли что может произойти с линией и оборудованием
у меня сервак стоит на виртуалке, физ. сервер питается от онлайн юпс , так же есть резервное питание сервера, так же есть дубликат сервера на второй виртуалке, и благо болид дает возможность дублировать сервера)),так что думаю-прорвемся.

Добавлено спустя 38 минут 7 секунд:
Dmitr писал(а):Для начала Вам нужно добиться сработки ШС С2000-2 от реле пожарной панели.
Нарисуйте схему как подключено.
как то так
Вложения
027066b8-7e66-4008-b2d5-e7e8dbe825d4.jpg