С2000-2 самопроизвольное открывание

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
Yaroslav Sergeevich M
Автор темы
Yaroslav Sergeevich M
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09.02.2020
С нами: 1 месяц 23 дня
Профессия: Накладочник
Откуда: Казахстан

Непрочитанное сообщение #1 Yaroslav Sergeevich » 23.03.2020, 08:40

Здравствуйте уважаемые специалисты . Прошу помощи в таком вопросе.
Стоят 2 контроллера, 2 считывателя, 2 кнопки.
С2000-2 = 1 штука, к нему считыватель Proxy 5AB на вход и кнопка железная с диодом на выход, замок типа электромеханическая защелка.
Таких 2 комплекта. Подключены к одному БП 3А с аккумой.
Переодически происходит самопроизвольное открытие дверей. Выглядит таким образом будто кто-то нажимает на кнопку.
Повторяется хаотично в разное время в разные дни, при этом около дверей никого нет.
Настройки контроллера просты( тач мемори для карт и все) замок нормально открытый. Говорят после установки все было нормально, началось это через 2-3 месяца.
Работают автономно. Открываются не одновременно. Бывает только одна дверь. А бывают обе. При этом блок питания ведет себя нормально.
С уважением Ярослав.
:f-l-u-d: Бывают минуты, когда невозможно удержаться и не начать делать глупости. Это называется энтузиазмом. :ne_ot_ho_di:

Dmitr
Dmitr
Репутация: 37
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 23.03.2020, 09:37

Доброго дня!
Yaroslav Sergeevich писал(а):При этом блок питания ведет себя нормально
Я бы разделил две точки доступа на разные БП (хотя бы временно) и посмотрел...
Еще можно к С2000-2 подключить демо-версию Ориона-Про, дабы считать те события, которые там генерируются. Но думаю что проблемы всеж таки в электропитании

DruG
DruG
Репутация: 97
Сообщения: 1201
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #3 DruG » 23.03.2020, 17:43

я за подключение к ориону, логи очень полезны и могут многое рассказать.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 41
Репутация: 105
Сообщения: 2917
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 23.03.2020, 18:16

Согласен, для начала, вычитать события из контроллеров, а уж потом строить план предотвращения диверсии.

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 10
Сообщения: 302
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Svin » 24.03.2020, 09:06

Yaroslav Sergeevich, сразу обе двери открываются?или каждая по отдельности?
:pri_vet:-: :s_o_s:

Vlad_ru
Vlad_ru
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 13.11.2015
С нами: 4 года 4 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #6 Vlad_ru » 25.03.2020, 09:24

Да, Орион в помощь посмотреть события. Еще как вариант: оборудование лифтов, сигнализаций, да много чего посылают сигнал. Во время записи нового ключа, этот сигнал и записался. То есть замечал такое на Орионе - никого нет, а считыватель у парковки ловит примерно такое 1Е00000000000001. В серверной одного из этажей, так же было.

Yaroslav Sergeevich M
Автор темы
Yaroslav Sergeevich M
Автор темы
Возраст: 28
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09.02.2020
С нами: 1 месяц 23 дня
Профессия: Накладочник
Откуда: Казахстан

Непрочитанное сообщение #7 Yaroslav Sergeevich » 29.03.2020, 17:24

Svin писал(а):Yaroslav Sergeevich, сразу обе двери открываются?или каждая по отдельности?
Открываются по отдельности, то одна то другая.

По поводу блоков питания, мы тоже грешим на то, что возможно проходит какой то импульс, от чего происходит открытие. Но почему это происходит в разное время. Бывает происходит открытие одной, бывает вместе, а бывает , что ничего не бывает. Просто это единственный случай за многолетнюю практику. Монтаж делали одни люди в процессе строительства комплекса, потом они собрались ушли. А пуско-наладка была на нас.

По поводу лифтов. При входе в первую дверь есть лифт в районе 3 метров от двери. У второй двери ничего рядом вообще нет. Пустой коридор

Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Dmitr писал(а):Доброго дня!
Yaroslav Sergeevich писал(а):При этом блок питания ведет себя нормально
Я бы разделил две точки доступа на разные БП (хотя бы временно) и посмотрел...
Еще можно к С2000-2 подключить демо-версию Ориона-Про, дабы считать те события, которые там генерируются. Но думаю что проблемы всеж таки в электропитании


Этот вариант сейчас рассматриваем, тоже планировали воткнуть демку и глянуть, что там происходит.
Может ли быть такой вариант, на объекте у СБ есть мастер карта для записи ключей. Можно ли мастер картой сменить какие либо настройки контроллер, путем неправильного пользования или частого поднесение.?
:f-l-u-d: Бывают минуты, когда невозможно удержаться и не начать делать глупости. Это называется энтузиазмом. :ne_ot_ho_di:

Dmitr
Dmitr
Репутация: 37
Сообщения: 570
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #8 Dmitr » 29.03.2020, 18:00

Yaroslav Sergeevich писал(а):Можно ли мастер картой сменить какие либо настройки контроллер, путем неправильного пользования или частого поднесение.?
Нет.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «С2000-2»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности