Непрочитанное сообщение #1 aMster » 05.03.2020, 14:34

Поступила вводная - на удаленном объекте срочно подключить 1 шлейф на сигнализацию.
из наличия - голый C2000-2 и С2000Eth
в принципе шлейф подключил, в Орион-Про прописал, шлейф на охрану ставится и снимается, в Орион срабатывания приходят.
но хотелки растут - надо еще дрыгать при срабатывании релюшкой сухого контакта - т.е. если сработало - закоротить релюшку, взяли на охрану - отпустить (еще в одну систему передать сигнал о нарушении шлейфа)
а поскольку опыта у меня меньше чем положено - то я не знаю куда и как в орионе прописать что при срабатывании шлейфа надо управлять реле.
да, считывателей, замков нет и не предвидится.

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #2 Svin » 05.03.2020, 15:46

aMster, я бы написал сценарий по быстрому да и все.
:pri_vet:-: :s_o_s:

aMster
Автор темы
aMster
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 21.10.2016
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 aMster » 06.03.2020, 06:17

Про сценарий я вроде понял и даже нашел где это делать ( я же говорю что неопытный).
но не работает.
порылся в документации и увидел такую фразу - что у С2000-2 блокируется управление релейными выходами, поэтому надо пользоваться "Открытие доступа" ( и "Восстановление доступа" для закрытия)
привязал к Шлейфу к Тревога проникновения (3) "Открытие доступа", и к Взятие входа на охрану(24) "Восстановление доступа" .
Заработало. шлейф порвал - авария сработала. Восстановил, взял на охрану - отключилась.
Меня вот что интересует - если я сниму и поставлю раздел, срабатывание "Восстановление доступа" - не будет дергать релюшку? если она уже в разомкнутом положении?

Dmitr
Dmitr
Репутация: 42
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 06.03.2020, 06:32

Доброго дня!
Вы можете выбрать режим работы С2000-2 "одна дверь на вход и выход". В этом случае управление реле № 2 через сценарии будет работать без ограничений.

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #5 Svin » 06.03.2020, 15:48

aMster, не должен.
:pri_vet:-: :s_o_s:

jon-bot
jon-bot
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.01.2020
С нами: 10 месяцев 3 дня
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #6 jon-bot » 07.03.2020, 18:00

Если не секрет в какую систему надо передавать тревожные сообщения?Я к тому что может проще к той системе подключить охранный шлейф а с реле если таковое имеется уже к с2000-2 в охранный вход.

aMster
Автор темы
aMster
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 21.10.2016
С нами: 4 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 aMster » 10.03.2020, 06:06

jon-bot писал(а):Если не секрет в какую систему надо передавать тревожные сообщения?
в систему мониторинга оборудования по SNMP.
самый простой вариант - дрыгать входом и ловить событие.

Vabishchevich
Vabishchevich
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02.11.2020
С нами: 22 дня 9 часов
Профессия: инженер

Построение системы охранной сигнализации

Непрочитанное сообщение #8 Vabishchevich » 02.11.2020, 11:17

Народ, подскажите можно ли построить систему охранной сигнализации на базе С2000-2 или все-таки лучше использовать С2000-4?

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #9 Svin » 03.11.2020, 08:30

Vabishchevich, я бы на с2000-4 предпочел)есть запас по шс...
:pri_vet:-: :s_o_s:

Dmitr
Dmitr
Репутация: 42
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 8 лет 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #10 Dmitr » 03.11.2020, 17:03

Svin писал(а):на с2000-4 предпочел)есть запас по шс...
По количеству ШС у обоих приборов паритет - и там и там 4 шт. А вот по количеству реле и возможности ими рулить локально предпочтительней конечно С2000-4.

Svin M
Svin M
Возраст: 28
Репутация: 11
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 27.11.2014
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Инженер ОПС

Непрочитанное сообщение #11 Svin » 05.11.2020, 08:47

Dmitr, 2 (4 при использовании цепей датчиков открывания двери в качестве ШС)
смотря что мы строим.

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Dmitr, в том плане,что на с2000-4 мы допустим можем и ОС и ПС сделать.
:pri_vet:-: :s_o_s: