Будет отдельное рабочее место, с отдельным компьютером где будет стоять АРМ Учет рабочего времени, для этого просили пульт, вот как.kos25 писал(а):ну самый верный варинт С2000-2 посадить на интерфей с сушествуюшей ПС и пульт. Зачем вообше ставить отдельный Пульт для С2000-2?????? какую роль он будет выполнять ?????
ну тогда просто берем и питание эл.магнитных замков пускаем в разрыв через СП 2 (через нормально замкнутые контакты) и програмируем эти СП 2 что бы размыкались от пожара.(это уже програмирутся на пульте где АПС).Ilja писал(а):Будет отдельное рабочее место, с отдельным компьютером где будет стоять АРМ Учет рабочего времени, для этого просили пульт, вот как.kos25 писал(а):ну самый верный варинт С2000-2 посадить на интерфей с сушествуюшей ПС и пульт. Зачем вообше ставить отдельный Пульт для С2000-2?????? какую роль он будет выполнять ?????
А вы как в этом случае бы сделали ?
Смысл такой, что должно быть отделное рабочее место с ПО Учет рабочего времени+ 1 дополнительное рабочее место и в случае пожара двери должны автоматом разблокироваться, с С2000-2 понятно, что они у каждой двери, но не могу понять как увязать это вместе с С2000-СП2 ( которые планируются тоже у каждой двери) на существующую адресную АПС.
Сейчас этот раздел просматривают: 5 гостей