Непрочитанное сообщение #1 FunKey » 29.04.2014, 06:22

Делаю ревизию и восстановления системы СКУД на объекте.
Конфиг - сервер с Орионом - С2000 и около 30 С2000-2 на турникеты и запирание дверей.

Столкнулся с такой проблемой. Несколько С2000-2 перестали отрабатывать задержку при открывании.
С карты пускает, в Орионе - доступ открыт, светодиод на считывателе горит зеленым ровно 5 сек, а реле щелкает на долю секунды.
При этом с начала эксплуатации все работало как часы несколько лет, проблемы начались недавно.
Установки заводские - 5 секунд задержка.
Причем, это глюк не постоянный, задержка перестает отрабатывать штатно время от времени.
Пробовали смотреть по питанию - все норм. Меняем контроллер - все работает.

У кого-нибудь была такая проблема?

Сброс мозгов пока не делали.
С2000-2 в ремонт?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 29.04.2014, 07:05

Параметры реле "выключать при открытии-закрытии двери" включены?
Может проблема в датчиках дверей

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #3 Sia-Ori » 29.04.2014, 11:21

Начните с проверки герконов. Скорее всего на их замене всё и закончится.

FunKey
Автор темы
FunKey
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29.04.2014
С нами: 2 года 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 FunKey » 29.04.2014, 13:15

Датчиков в этих точках не установлено.
При замене контроллера на снятый с другой, нормально работающей точки, все работает.

Завтра хочу таки перевести С2000 в режим програмирования и добраться UPROG до мозгов С2000-2.
Есть версия, что нужно просто залить заново заводскую прошивку и переконфигурировать.
В этом здании одно время были проблемы с электричесвом и многие ИВЭПР повыгорали просто, вероятно полетела прошивка.

В остальном на плате гореть нечему, там, вроде, ключик стоит за релюшкой и дальше цифра. Посмотрел, как работает ключ - все ок.
Если бы погорела цифра, контроллер бы умер полностью, я думаю. Поэтому попробую прошивку.