Slava_sl писал(а):И извещатель и "вызывную панельку" повесить паралельно кнопки выхода, а не на реле как у вас.
Либо, если у вас ручник используется как аварийный выход (пожар), то его стоит ставить в разрыв питания замка.
Sia-Ori писал(а):У замка есть управление полной группой, СОМ, НС, НО. Вызывная панелька (внешний блок домофона) должна быть подключена к НО (у неё именно такой тип выхода), и подавать на этот вход замка 12 вольт нет никакой нужды. Замок сам на СОМ держит небольшое напряжение, цепь замыкается - замок открывается.
Если контроллер умный, сетевой, сидит охрана, пялится в монитор - то да, только через контроллер.Slava_sl писал(а):Блин, чего вы городите-то?
Замком надо управлять только через одну голову (контроллер) и все вариации открытия (чем открывать) тоже только к контроллеру.
Извещатель в разрыв питания замка - имелось ввиду, если выход(дверь) пожарный, то такое включение замка предусматривает его открытие, даже если вся электроника вышла из строя.