Непрочитанное сообщение #1 sipoi » 18.07.2014, 08:52

Коллеги, большая просьба посмотреть и указать на ошибки по схеме соединения оборудования.
Общий смысл такой. КПП. Входная дверь. Контроллер С2000-2. На двери стоит считыватель для сотрудников и вызывная панель для гостей. Выход по кнопке выхода. У охранников видеодомофон для открытия двери для посетителей. Так же ручной извещатель если пожар.
Вопрос, который беспокоит. Замок подключил как НЗ. При срабатывание реле, напряжение спадает, замок открывается. соответсвенно извещатель и вызывная панель тоже НЗ. Нужное ли это требование???
Вложения
схема соединения-Model.pdf
(74.97 КБ) 1807 скачиваний

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 19.07.2014, 22:02

У вас замок умный, ему на вызывную панель 12 вольт от источника питания подавать не надо.
Не уверен насчёт того, что замку надо подключать управление на вход NC, ведь панелька нормально открытая.
Так же не уверен, на какой выход ручника надо вешать управление замком, NC? NO?
Но ясно одно, что на панельке и на ручнике тип выхода должен совпадать.
Дальше.
У вас же ручник с двумя выходами. Подключайте одну половину на непосредственное управление замком (может быть, вплоть до разрыва питания на ручнике), а вторую половинку - на ШС1 С2000-2, а то у вас вражина какой нажмёт ручник этот, а в системе никаких событий, и оппа - день открытых дверей.
Питание ручнику - не уверен, что нужно.

sipoi
Автор темы
sipoi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 sipoi » 23.07.2014, 13:19

1. По поводу замка и вызывной панели:
Как Вы это поняли? Если можно объясните, чтобы самом разобраться
2. Что подразумевается под панелькой? Я придерживался логики такой: есть напряжение соотвественно магниты притягиваются, как только спадает - замок открывается.
3. По поводу ручного извещателя. План был второй вход подключить к пожарке.
По поводу ШС согласен! Только там шлейф один, а с ручника выходит два.
Питание ручника судя по описанию требуется.

Спасибо за ответы!!!
Вложения
ИОПР513-101-3.pdf
(332.31 КБ) 332 скачивания
ML-350AL.pdf
(647.04 КБ) 267 скачиваний

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #4 Slava_sl » 24.07.2014, 07:37

И извещатель и "вызывную панельку" повесить паралельно кнопки выхода, а не на реле как у вас.
Либо, если у вас ручник используется как аварийный выход (пожар), то его стоит ставить в разрыв питания замка.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #5 Sia-Ori » 24.07.2014, 10:36

У замка есть управление полной группой, СОМ, НС, НО. Вызывная панелька (внешний блок домофона) должна быть подключена к НО (у неё именно такой тип выхода), и подавать на этот вход замка 12 вольт нет никакой нужды. Замок сам на СОМ держит небольшое напряжение, цепь замыкается - замок открывается.

sipoi
Автор темы
sipoi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #6 sipoi » 24.07.2014, 13:18

Slava_sl писал(а):И извещатель и "вызывную панельку" повесить паралельно кнопки выхода, а не на реле как у вас.
Либо, если у вас ручник используется как аварийный выход (пожар), то его стоит ставить в разрыв питания замка.

Спасибо за ответы.
По поводу параллельно для вызывной панели я согласен. Меня только смущает, что у нее один выход.
Извещатель будет использоваться только при пожаре. Что значит на разрыв питания? Можно поподробнее.

sipoi
Автор темы
sipoi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #7 sipoi » 24.07.2014, 13:19

Sia-Ori писал(а):У замка есть управление полной группой, СОМ, НС, НО. Вызывная панелька (внешний блок домофона) должна быть подключена к НО (у неё именно такой тип выхода), и подавать на этот вход замка 12 вольт нет никакой нужды. Замок сам на СОМ держит небольшое напряжение, цепь замыкается - замок открывается.

У панельки есть, как НО, так и НЗ выход. А для чего тогда в документации пишут, что нужно подвести 12В?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #8 Sia-Ori » 24.07.2014, 13:40

Панелька с полной группой контактов? Никогда не видел. Впрочем, если у вас такая - то всё равно управлять замком удобнее через НО вход - так разные виды управления можно просто параллелить, а через НС вход - их надо соединять последовательно.
12 вольт надо подводить для тупых замков, всё управление которыми - исключительно по питанию.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #9 Slava_sl » 24.07.2014, 15:48

Блин, чего вы городите-то?
Замком надо управлять только через одну голову (контроллер) и все вариации открытия (чем открывать) тоже только к контроллеру.
Извещатель в разрыв питания замка - имелось ввиду, если выход(дверь) пожарный, то такое включение замка предусматривает его открытие, даже если вся электроника вышла из строя.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #10 Sia-Ori » 24.07.2014, 17:01

Slava_sl писал(а):Блин, чего вы городите-то?
Замком надо управлять только через одну голову (контроллер) и все вариации открытия (чем открывать) тоже только к контроллеру.
Извещатель в разрыв питания замка - имелось ввиду, если выход(дверь) пожарный, то такое включение замка предусматривает его открытие, даже если вся электроника вышла из строя.
Если контроллер умный, сетевой, сидит охрана, пялится в монитор - то да, только через контроллер.

sipoi
Автор темы
sipoi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #11 sipoi » 25.07.2014, 09:56

Коллеги, если идти от простого к сложному. Данная схема соединения контроллера в режиме одна дверь на вход/выход, считывателя и кнопки выхода правильная?
Вложения
замок.pdf
(66.65 КБ) 300 скачиваний

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #12 Slava_sl » 25.07.2014, 10:13

Нет, неправильно. Как вы замок питать собрались? (и door надо вешать на геркон а не на замок, если не хотите в последствии гемора)
Да и, вообще, в мануале есть все варианты, чего изгаляться то?
А по нюансам было отмечено выше.

sipoi
Автор темы
sipoi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #13 sipoi » 25.07.2014, 13:24

Попытка номер два!
Вложения
замок.pdf
(71.79 КБ) 259 скачиваний

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #14 Slava_sl » 25.07.2014, 17:22

Неправильно.

sipoi
Автор темы
sipoi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #15 sipoi » 28.07.2014, 14:02

Что именно? Замок запитан через реле контактов XT2.3, т.е. при замыкании/размыкание реле, мы будет получать замкнутую/разомкнутую цепь. В описание замка, написано что контакты COM и NC показывают статус реле замка, как Нормально замкнутый. соответсвенно мы их подключаем на выходы вместо геркона, как датчик Холла.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #16 Slava_sl » 28.07.2014, 18:39

Не, ну это уже не смешно. Вы доки то читайте хотя бы по диагонали чтоль.
Куда у вас кнопка выход подключена?

sipoi
Автор темы
sipoi
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #17 sipoi » 29.07.2014, 08:56

Разве не на те контакты, которые указаны в мануале?
Цитата из инструкции по С2000-2: "Кнопки"ВХОД" и"ВЫХОД" подключаются при необходимости, например, для
предоставления доступа с поста охраны"
Вложения
12.jpg

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #18 Slava_sl » 29.07.2014, 11:54

А ну да, у вас одна дверь на контроллер, - тоды последнее - верно (если иначе, то кнопка выход не на том канале)