Прописать с2000-2

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы
Zanzibala
Автор темы
Zanzibala
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: Видеооператор

Непрочитанное сообщение #1 Zanzibala » 06.09.2014, 11:48

Добрый день. сам борюсь с Bolid, по этому прошу помощи.
Установили прибор с2000-2, сеть по Wi-fi.
Pprog видит прибор. как с2000. со стандартным адресом 127
Просьба обьяснить как теперь его прописать? в ПКУ

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 06.09.2014, 15:25

Pprog видит не С2000-2, а ПКУ С2000. Когда ПКУ в режиме программирования, то его адрес по умолчанию 127.
Измените адрес ПКУ на 126. Пункт 2.2.4.7 руководства по эксплуатации