Непрочитанное сообщение #21 Sia-Ori » 14.09.2014, 10:46

Зато неудобно для управления турникетом, который родным пультом может переводиться в режимы свободного прохода в одну или обе стороны.

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #22 oxlobistinl » 14.09.2014, 12:54

весь день проторчал весь день на объекте (прогулял выборы) но не чего не добился к сожалению выше указанная схема не роботоспосна (или я опять что то натупил) еще раз показываю по какой схеме я подключал-
Вложения
Безымянный.JPG

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #23 oxlobistinl » 14.09.2014, 12:59

ранее методом подключения к акуму я прозвонил следующие значения (нумерация согласно разъема)

направления (стрелка)
-3 +5

stop
-2 +5

направление (стрелка)
-1 +5

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #24 oxlobistinl » 14.09.2014, 13:01

разблокировка одного направления
+7 -8
разблокировка обратного направления
+4 -6

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #25 oxlobistinl » 14.09.2014, 13:09

настройки с2000 2
Вложения
про.JPG

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #26 прораб » 14.09.2014, 13:34

Файл конфигурации С2000-2 выложите (в архиве)

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #27 Sia-Ori » 14.09.2014, 15:22

Надо подавать 12 вольт на входы управления турникетом?
В приведённой инструкции ясно указано, что входы лево-право-стоп надо замыкать на землю.
Упрогом, скачать свежий с сайта Болида (в старых версиях пункты называются иначе, и шанс запутаться растёт)
- С2000-2 в режим две двери на вход
- Реле 1, Реле 2, программа управления дверным контактом - включить на вермя
- время задать по 3 секунды
- Выключать при открытии двери, выключать при закрытии двери - очистить, чтоб пусто было в этих чекбоксах.
После этого убедиться, хотя бы чисто на слух, что по предъявлению карточки на считывателе реле щёлкает, лампочти на контроллере перемаргиваются на те самые 3 секунды
Дальше с турникетом
сначала без всякого контроллера.
1. замкнуть выход 13 Ауто-SYS на землю? на 5-й контакт, переведя турникет в режим управления продолжительностью открывания как будет задано СКУДом. До включения замкнуть, потом подавать питание
2. Проверить не зажигание стрелок, в реально проворачивать ротор, есть шанс, что стрелки могут жить отдельно от механики. Проверить, замыкая выходы лево 3 и право 1 на 5-й контакт. Это ежели вы ещё аккумулятором ничего не пожгли.
Время замыкания входов на землю и время открывания турникета должно быть одинаковым.

Ежели всё успешно - пора соединять контроллер с турникетом

3. контакт 5 турникета (земля) соединить с одним из контактов реле К1 и К2
Вторые контакты реле соединить с 1 и 3 турникета
Всё, радуйтесь

Если хотите в СКУДе видеть событие прохода пользователя то.... Для начала выполните всё вот это, потом продолжим.

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #28 oxlobistinl » 14.09.2014, 15:43

скачал \установил
Вложения
ффы.JPG
ффы.JPG (7.48 КБ) 404 просмотра

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #29 oxlobistinl » 14.09.2014, 16:05

установил тип прибора
Вложения
11.JPG
11.JPG (4.22 КБ) 404 просмотра

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #30 oxlobistinl » 14.09.2014, 16:10

программа управления "включить на время"
время управления 3,000сек
Вложения
1111.JPG

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #31 oxlobistinl » 14.09.2014, 16:14

убрал галки со всех пунктов
Вложения
11111.JPG

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #32 oxlobistinl » 14.09.2014, 16:25

Sia-Ori писал(а):1. замкнуть выход 13 Ауто-SYS на землю? на 5-й контакт, переведя турникет в режим управления продолжительностью открывания как будет задано СКУДом. До включения замкнуть, потом подавать питание

правильно понял?
Вложения
1111111.JPG
1111111.JPG (15.52 КБ) 440 просмотров

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #33 Sia-Ori » 14.09.2014, 16:30

Правильно, Оно. Но... Вы же ближе к железке, пробуйте все варианты.

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #34 oxlobistinl » 14.09.2014, 16:38

Sia-Ori писал(а):После этого убедиться, хотя бы чисто на слух, что по предъявлению карточки на считывателе реле щёлкает, лампочти на контроллере перемаргиваются на те самые 3 секунды

c2000-2 реагирует

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #35 oxlobistinl » 14.09.2014, 16:43

1. замкнуть выход 13 Ауто-SYS на землю? на 5-й контакт, переведя турникет в режим управления продолжительностью открывания как будет задано СКУДом. До включения замкнуть, потом подавать питание

13 и 5 это понятно замкнул а питание где брать и на какие клемы турникета его подавать?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #36 Sia-Ori » 14.09.2014, 17:09

Странно :)
Вилку в розетку, говорит инструкция к ТТР-04N
Есть и возможность подключит ьрезервное питание 12В

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #37 oxlobistinl » 14.09.2014, 17:15

Sia-Ori писал(а):Странно :)
Вилку в розетку, говорит инструкция к ТТР-04N
Есть и возможность подключит ьрезервное питание 12В

какая вилка? какая розетка? вся суть состоит в том что я турникет подключаю не к родному контролеру ! и не какого питания отдельным шнурком от турникета нет.!

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #38 Sia-Ori » 14.09.2014, 18:10

Вообще картинка этого разъёма, которую мы тут мусолим, относится не к самой стойке турникета, а как раз к его фирменному контроллеру, к относительно плоской железной коробке. У вас турникет внутри будки к чему-то подключался?
То, что назначение контактов 1,3,5 совпало - это хорошо, но этого мало.

oxlobistinl
Автор темы
oxlobistinl
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12.09.2014
С нами: 2 года 2 месяца
Профессия: вахтер дома офицеров

Непрочитанное сообщение #39 oxlobistinl » 14.09.2014, 19:51

задача состоит в том чтобы турникет Perco TTR-04mB в обход фирменного перковского к-ра подключить к с-2000-2

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #40 Sia-Ori » 15.09.2014, 06:32

А родной контроллер? Сгорел, украли?
Распиновки нет в документации, только смотреть схему турникета и контроллера, если он доступен, даже выгоревший.