Тайм-аут блокировки двери

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


gr27ru
Автор темы
gr27ru
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03.06.2013
С нами: 10 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 gr27ru » 23.09.2014, 17:16

Привет форумчане!
Выручайте!
Имеем:
- С2000М (вер. 2,06)
- Сигнал-20 (вер. 2,11) - 2 шт.
- С2000-2 (вер. 2,00)
Сейчас сделано так:
- дверь
- два считывателя
- ИО-102-20 как датчик прохода
- эл.магнитный замок
Задача такая:
- организовать доступ с контролем времени открытия двери, при превышении выделенного времени должна сработать тревожная сигнализация.
Как при превышении тайм-аута выдать тревогу?
Для тревожного шлейфа сейчас использован ШС2 контроллера, управляется пультом (там выставлен как тревожный).
Предполагал обрывать его при помощи реле 2 контроллера, но что то пока не смог этого реализовать?
Растолкуйте как правильно собрать систему.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 23.09.2014, 18:43

Колхоз MODE ON
два геркона, один на доступ, другой на ШС2
реле управления замком размножить через другое реле, и одну из групп контактов включить параллельно охранному геркону.
Пока К1 включено - охранный геркон закорочен через доп.реле, и что там с дверью - неважно.
Время открытия двери вышло, К1 переключилось, цепь, параллельная геркону разомкнулась. И, если дверь ещё открыта - пошла тревога.
Колхоз MODE OFF
PS.
От болидовского доступа всегда было ощущение чего-то недоделанного.

gr27ru
Автор темы
gr27ru
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03.06.2013
С нами: 10 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 gr27ru » 24.09.2014, 04:38

Спасибо за оперативность.
P.S. не только от доступа веет, почти во всем присутствует минимум недосказанность )

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #4 MadHacker » 24.09.2014, 07:24

Всё бы вам колхозить.
Чем функция "контроль блокировки" в приборе вам не угодила? На время до 255 секунд включительно может следить за открытостью двери через датчик прохода.

gr27ru
Автор темы
gr27ru
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03.06.2013
С нами: 10 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 gr27ru » 24.09.2014, 16:19

MadHacker писал(а):Всё бы вам колхозить.
Чем функция "контроль блокировки" в приборе вам не угодила? На время до 255 секунд включительно может следить за открытостью двери через датчик прохода.
Так то все правильно:
"Если включен параметр "Контроль блокировки двери", то при открывании двери при проходе на время, превышающее "Тайм-аут блокировки двери", формируется тревожное сообщение "Дверь заблокирована", и включается звуковая и световая сигнализация.".
Но мне нужна не звуковая и световая сигнализация, а сработка тревожного шлейфа.
У нас на одном объекте была такая схема, там реле 2 при передержке рвало тревожный шлейф ВК-4, но объект ушел в историю и посмотреть схему живьем варианта нет.