Непрочитанное сообщение #1 Shamaterr » 22.12.2014, 11:31

Доброго времени суток.
Подключили ко второму реле защелку слайдинговых дверей (плюс в разрыв). Сценарий в Орион Про прописан, реле по времени включается и выключается. Вопрос в том, что когда реле разомкнуто на нем есть напряжение 4-5В, что даёт нам "паразитную" наводку и наша защелка не выключается. Поставили дополнительное реле с гальванической развязкой и все заработало в нормальном режиме. Как избавится от напряжения на реле, что бы уйти от промежуточного реле?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 8
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 22.12.2014, 14:43

В С2000-2 используются двухвыводные реле "сухие контакты".
Проверьте проводные линии. (возможно есть гальваническая связь с металлическими конструкциями здания)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 38
Репутация: 21
Сообщения: 1676
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #3 pet-and » 22.12.2014, 20:14

Shamaterr писал(а):Как избавится от напряжения на реле, что бы уйти от промежуточного реле?
Подключите диод обратной полярности параллельно контактам защелки.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 23.12.2014, 07:29

Своего напряжения на реле с2000-2 не даёт, ищите по схеме, откуда оно берётся.

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 Shamaterr » 16.01.2015, 09:59

Всем спасибо за советы/ответы. Паразитная наводка идёт от самих дверей.

Есть еще вопрос. У нас есть двери не блокируемые замками. Необходимо подключить свето-звуковые устройства на таких дверях. Смысл в том, что к примеру сотрудник проходит через дверь поднеся карточку к считывателю, все нормально. Но если он проходит и не подносит карту, т.е двери открываются, нужно что бы срабатывали свето-звуковые устройства. Как проще реализовать может кто сталкивался?

Dmitr
Dmitr
Репутация: 2
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #6 Dmitr » 16.01.2015, 10:19

В самом С2000-2 в настройках есть где-то галочка "Взлом двери" или что-то подобное. так вот можно привязать к этому событию нужный Вам сценарий, чтобы он запускал пищаль какую-нибудь. Кстати если эта галка включена, то и сам С2000-2 очень противно пищит. Возможно есть какой-нибудь вариант и на релюхах, но я давно не вникал в железо, думаю коллеги подскажут

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #7 Shamaterr » 16.01.2015, 12:14

Если включен параметр "Контроль взлома двери", то при открывании двери без предоставления доступа формируется тревожное сообщение "Дверь взломана", и включается звуковая и световая сигнализация.
Если включен параметр "Контроль блокировки двери", то при открывании двери при проходе на время, превышающее "Тайм-аут блокировки двери", формируется тревожное сообщение "Дверь заблокирована", и включается звуковая и световая сигнализация.

Это имеется ввиду на приборе и считывателе? Просто у нас стоят "Маяки" никуда не подключенные сейчас и либо мне доустанавливать оборудование, либо зашаманить на С2000-2.

Dmitr
Dmitr
Репутация: 2
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #8 Dmitr » 16.01.2015, 12:57

Shamaterr писал(а):Если включен параметр "Контроль взлома двери", то при открывании двери без предоставления доступа формируется тревожное сообщение "Дверь взломана", и включается звуковая и световая сигнализация.

Да. имеется в виду на приборе и считывателе.
Сценарий можно привязать к событию "взлом двери", а вот что там у Вас за "маяки" и что будет ими рулить - уже Вам решать.
если на С2000-2 одно из реле остается свободным - то на него теоретически можно повесить "маяк" и им орать/мигать по сценарию от события с другого реле.

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #9 Shamaterr » 16.01.2015, 13:46

Собственно не хотелось бы городить дополнительное оборудование при наличии возможности реализации данной функции на С2000-2.

Shamaterr
Автор темы
Shamaterr
Автор темы
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 19.10.2014
С нами: 2 года 1 месяц
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #10 Shamaterr » 20.01.2015, 11:22

Спасибо всем за помощь.

Маяк был удачно подключен на второе реле, написан сценарий по включению реле на время по тревоге взлома.