Приветствую всех откликнувшихся.
Ситуация в следующем: есть стена в которой ворота, через них проезжает погрузчик, необходимо обеспечить безопасность пешеходов от наезда погрузчик. Установлен светофор имеется С2000-2 к которому подключена ук-вк (на реле №1) и к нему же подключен объемник (на охранный шлейф №1) находящийся в месте прохода пешеходов, таким образом горит зеленый свет реле с2000-2 разомкнуто ,когда объемник ловит движение замыкает реле тем самым через ук-вк меняет свет светофора на красный.
И загвоздка в том что логику выполнения программы понимаю, а как это задать в пульте с2000м не понимаю.
Пробовал подать контакты объемника вместо кнопки выход, получается что зелёный постоянно горит, когда объемник поймал движение размыкает цепь и происходит (открытие) замыкание реле , но оно размыкается на секунды и замыкается обратно если есть движение и получается что красный горит на секунду загорелся зеленый ,а потом красный снова. В общем не совсем корректно.
Прошу подсказки как можно реализовать без управление с2000м или как реализовать сею систему в события с2000м.
Схему шлакбаум рассматривал, но пришел к выводу что её под мою задачу переделать не получится т.к. там включение реле происходит от управления или с кнопки или со считывателя.
Заранее благодарю!!

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 26.01.2015, 00:41

А что мешает увеличить время включения (выключения) реле "выход" на необходимую величину?

shamsing
Автор темы
shamsing
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 shamsing » 26.01.2015, 08:23

прораб писал(а):А что мешает увеличить время включения (выключения) реле "выход" на необходимую величину?

Не чего не мешает, только что это даст? Если использовать объемник как кнопку выход то реле будет работать столько сколько я задам времени, но при оканчивании этого времени если движение ещё есть (кнопка выход в не нажатом состоянии т.к. оъемник разрывает цепь при тревоге) контроллер переключится все равно на зеленый. Может быть я просто не знаю как создать функцию при которой реле будет управляться столько времени пока кнопка удерживается в незамкнутом состоянии.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 46
Репутация: 2
Сообщения: 763
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 4 года 9 месяцев
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #4 Sia-Ori » 26.01.2015, 19:57

Зачем вам вообще там С2000-2?
Прямо вяжите датчик и светофор и всё. Объёмник по пропаданию движения несколько секунд ещё даёт тревогу.

shamsing
Автор темы
shamsing
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #5 shamsing » 26.01.2015, 20:14

Sia-Ori писал(а):Зачем вам вообще там С2000-2?
Прямо вяжите датчик и светофор и всё. Объёмник по пропаданию движения несколько секунд ещё даёт тревогу.
Тоже думал так сделать,но оказалось что не получится. Объемник, даже если движение постоянное, размыкает шлейф на 6 секунд, потом пытается замкнуть шлейф и обратно размыкает. Таким образом получаем, что красный горит, моргает зеленый и опять красный горит. Что не совсем правильно.