Непрочитанное сообщение #1 gkumoscZ » 26.02.2015, 13:29

Здравствуйте! У нас стоит С2000-2 v. 1.10 и АРМ Орион Про. При проходе ч/з турникет в конфигурации стоит 13 сек, нужно уменьшить до 3 сек. Пробовали, сохранялись, все равно не меняется. Да, контроллер стоит в режиме турникет. Что делать, подскажите. И еще версию 1.10 можно поменять на 1.21?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #2 Sia-Ori » 26.02.2015, 20:46

С турникета подаётся в контроллер сигнал о провороте маханизма, о проходе человека?

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 gkumoscZ » 27.02.2015, 08:57

Sia-Ori писал(а):С турникета подаётся в контроллер сигнал о провороте маханизма, о проходе человека?
В таблице конфигурации С2000-2 установлено время задержки 13 сек., пробовали выставить 3 сек., сохраняли, но не меняется, по прежнему 13 сек.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 27.02.2015, 09:30

1) а) Uprog какой версии?

Источник:руководство по эксплуатации контроллера доступа "С2000-2" версии 1.10.
«С2000-2» АЦДР.425723.001 РЭ Изм.6 АЦДР.5251-06 от 28.07.2008

Внимание!
Для изменения параметров конфигурации контроллера должна использоваться программа “uprog.exe” версии 4.0.0.821 или выше. Не допускается использовать программу “uprog.exe” более ранней версии.

б) Проверьте настройки РЕЛЕ в АРМ "ОрионПро".

2) По замене версии микропрограммы ("прошивки")-уточните в технической поддержке ЗАО НВП "Болид".
Хотя на официальном сайте есть : http://bolid.ru/production/orion/access-controller/s2000-2.html
Для вер. 1.10 рекомендуется Прошивка вер. 1.21

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 gkumoscZ » 27.02.2015, 12:47

uprog версия свежая, а вот настройки реле прошу пояснить связь. С болида ответили, что может датчик прохода не подключен, так их там два, оба ведут себя одинаково, что же получается оба не подключены? Вскрывать турникет или нет?

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #6 Sia-Ori » 28.02.2015, 08:34

Первая мысль у меня (и у ТП Болида) - что турникет работает без передачи в контроллер С2000-2 сигнала о проходе человека. Вскрыть турникет - дело минутное, найти егшо схему, найти провода, по которым передаётся сигнал, посмотреть, подключено ли оно в контроллере, и проверить, реально ли там что-то меняется при проходе человека.
А то, что у вас не сохраняется 3 секунды - это совершенно другая вещь, с которой тоже надо разбираться.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 gkumoscZ » 28.02.2015, 20:53

Спасибо! В понедельник вскроем турникет и переберем схему подключения, тем более С2000-2 подрядчики засунули в турникет рядом с платой SLB.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 gkumoscZ » 03.03.2015, 14:48

Перебрали схему, не помогло. Изменили режим в конфиге С2000-2 с "турникета" на "дверь 2 входа" все стало работать нормально, вход и выход с нормальной задержкой. Почему так выходит понять не можем.

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 gkumoscZ » 03.03.2015, 15:33

В исправление к предыдущему:одна дверь вход/выход

gkumoscZ
Автор темы
gkumoscZ
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 12.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #10 gkumoscZ » 03.03.2015, 15:56

У нас кстати не УРВ, отчеты не нужны, но все таки интересно, почему не работает в режиме турникет.